Optocsatolo

Huszti Andras kyrk at villamvadasz.hu
Sat Jun 25 21:54:17 CEST 2005


Hali

> A földfüggetlen 24V AC-ról üzemelő mágneskapcsoló
> állapotát szeretném érzékelni egy optocsatolós bemenettel.
> Az opto ledjét tudom illeszteni a mk. oldalon.
> Mivel az opto led oldala lebeg a kimeneti darlingtonhoz
> képest ami a uC oldalon van, a mágneskapcsoló megszakitásakor
> keletkező nem tudom hány voltos tüske a led oldalon fennáll.
> Elégséges e az 5000V-os szigetelésü opto a leválasztáshoz ?
Helyes meretezeshez tudni kellene hogy mit kapcsolgat a rele. 230V
fogyaszto vagy 24V-osat? Induktiv terhelest vagy ohmosoat? Hany W-os a
terheles? Mennyire induktiv? 

Mindenkeppen lesz ott egy graetz hid meg egy puffer kondi ami vezerli a
led-et. Szerintem ha tul nagy tuskek jelennek meg ezek fognak elszallni
eloszor. Tehet a kapcsolora szupresszordiodat vagy varisztort tehetsz
kozvetlen. A ledre tehetsz zenerdiodat. 

Attol nem felnek, hogy ennek ellenere atut az optocsatolo. Oszinten
bevallom a foldfuggetlen halozatok kozotti feszultsegkulonbseg merese
nalam mindig elmeleti problemakat okozott. De majd valaki aki ezt jobban
erti felvilagosit minket, hogy ez hogyan is mukodik. Ettol fogva
fogalmam sincsen, hogy ha valami lebeg a foldhoz kepest akkor ott
mekkora feszultseg van(vagy nincs mert szerintem nincs). Mivel az
optocsatolot galvanikus levalasztasra talaltak ki, gondolom nem lesz
abbol problema ha az altalad elkepzeld kapcsolasba helyezed be.





More information about the Elektro mailing list