Hello Bali,

Saturday, June 25, 2005, 9:29:08 PM, you wrote:

> Háát elég jól belekeveredtem a hüje megfogalmazásom
> miatt :( .

> A földfüggetlen 24V AC-ról üzemelő mágneskapcsoló
> állapotát szeretném érzékelni egy optocsatolós bemenettel.
> Az opto ledjét tudom illeszteni a mk. oldalon.
> Mivel az opto led oldala lebeg a kimeneti darlingtonhoz
> képest ami a uC oldalon van, a mágneskapcsoló megszakitásakor
> keletkező nem tudom hány voltos tüske a led oldalon fennáll.
> Elégséges e az 5000V-os szigetelésü opto a leválasztáshoz ?

Szerintem elég érthető voltál.
Ha a graetz után teszel egy 10-12 V-os szupresszor diódát, az elég
lesz.
Az 5 kV a két potenciál közti különbségre vonatkozik.
A tüske meg a mágneskapcsoló körében keletkezik.
De ha egy R-C tagot teszel (100n-100 ohm) a tekercsre párhuzamosan,
akkor aztán tuti biztos, hogy nem lesz gond.


-- 
Best regards,
 Pintér                            mailto:skandi at t-email.hu