Re: Pt100 bekötés

Gusi gusi at freemail.hu
Sun Jul 10 09:34:39 CEST 2005


Szia !

> Nem venném zokon ha valaki elmagyarázná, hogyan kell bekötni egy
> négyvezetékes Pt100-at 3 vezetékkel.
Pl. szabadon hagyod a 4. madzagot, vagy összekötöd a 3.-al.

>  Mi a kompenzálás elve?
Olyan, mint amikor kis ellenállást mérsz nagy árammal, ún.
Kelvin-csipesszel, 4 vezetékkel. Tehát ezzel a fajta méréssel ki lehet
kompenzálni a csatlakozások okozta ellenállást és hőmérsékletfüggő
változását. Ha a 4 vezetékest nézzük kettőn egy áramgenerátor árama
folyik át, mig a másik kettőn méred az ellenálláson eső feszültséget.
2-2 vezeték pedig közvetlenül a mérendő alkatrészen van összekötve.
Mivel a feszmérő fogyasztása pici, ezért elhanyagolható a mérés
hibája, az áramgenerátort pedig nem érdekli az ellenállásváltozás,
elvben mindig ugyanannyi áramot hajt át a mérendő alkatrészen.
A háromvezetékes megoldásnál annyi az egyszerűsités, hogy az egyik
vezetékpár már a mérőkészülékben közösitve van, és egy
ellenállásosztós kompenzálással van a mérőkészülékben a hibajel a
duplájára növelve, a közösitett vezeték hibájának hozzáadása
érdekében.
Tehát, hogy hova kötöd a 4. vezetéket tökmind1.

                                Jó szórakozást !
                                     Gusi