Re: Pt100 bekötés

otto ottomail at axelero.hu
Sun Jul 10 09:22:02 CEST 2005


Hello!

A Pt 100-as nem 2x100 ohm-os, és ezért van négy kivezetése?
A normál Pt100-as esetén (két kivezetés) a  három vezetékkel történő
bekötéskor a vezeték ellenállásának hőfokváltozását kompenzálják ki.
A kompenzálás hatására a vezeték anyagának (réz) hőfokfüggése nem
befolyásolja a mérést.

Üdv.
Otto
----- Original Message -----
From: Marcsi <bebesi.maria at chello.hu>
To: <elektro at tesla.hu>
Sent: Sunday, July 10, 2005 8:59 AM
Subject: Pt100 bekötés


Sziasztok!
Nem venném zokon ha valaki elmagyarázná, hogyan kell bekötni egy
négyvezetékes Pt100-at 3 vezetékkel. Mi a kompenzálás elve?

-----------------------------------
 Szponzorunk: http://tonerbolt.hu/





More information about the Elektro mailing list