Re: Pt100 bekötés
hg12345
hg12345 at freemail.hu
Sun Jul 10 10:14:13 CEST 2005
A 3W mérés elve, hogy megméri az egyik hozzávezetés ellenállását és
ezzel az értékkel kompenzálja a mérést. Alapvető feltétel, hogy a
vezetékek azonossak legyenek (hossz, átmérő, anyag)!
4W -> 3W ha a vezetékek azonossak akkor ez egyik vezetéket nem
szabad bekötni. Ha lehet, és kesöbb nem okoz problémát akkor
érdemes kicsipni ne legyen antenna.
Marcsi <bebesi.maria at chello.hu> írta:
> Sziasztok!
> Nem venném zokon ha valaki elmagyarázná, hogyan kell bekötni egy
> négyvezetékes Pt100-at 3 vezetékkel. Mi a kompenzálás elve?
>
> -----------------------------------
> Szponzorunk: http://tonerbolt.hu/
>
________________________________________________________________________________
[freemail] extra 1GB-os postafiókkal, Önnek már van? http://freemail.hu
More information about the Elektro
mailing list