Fazis atkapcsolas
Moczik Gabor
pm at progzmaster.hu
Fri Dec 23 12:39:59 CET 2005
jhidvegi wrote:
>> A nullatmenetes szerintem is maximum rezisztiv terhelesekre alkalmas,
>> hjozsi szerint induktiv terhelest eppen fesz-maxban kellene
>> bekapcsolni.
>
> Nem kell, lehet azt bármikor, pl egy kontaktus csak bármikor tudja. :-)
Hat igen, rosszul fogalmaztam :-)
> Ezek a különféle szilárdtest relék triakot vagy antiparalell
> tirisztorpárt tartalmaznak, és csakis ezek vezérlésétől függ, hogy mit
> képesek kapcsolni. Nincs elvi korlát. Tehát elvileg a leghülyébb alakú
> áramok bekapcsolására, korrekt átvitelére is alkalmasak.
Erdemes lehet szerinted inkabb sajat eszkozt fejleszteni sajat vezerlessel?
Elvileg csak annyi a feladat, hogy ha kapcsolni kell, akkor triakot minden
felhullam elejen franko gate-arammal megpumpalom?
>> Celduc SC769110 tipust, 125A (nem mintha kellene, de szeretek
>> tulmeretezni :-) ), az i2t-je 20000, es nem null atmenetes.
>>
>> Mennyi egy valamilyen kismexakito i2t-je?
>
> Ez az, ami engem is foglalkoztatott, és nem találtam még soha sehol
> erről adatot. Eddig csak félvezetővédő biztinél láttam ezt megadni. (Hát
A 20000-es i2t az egyebkent nagynak szamit?
> Kellő (alapos) túlméretezés esetén a B karakterisztikájú kismegszakító
> meg tudja biztonsággal védeni a triakot, tirisztort. Mégpedig azért,
> mert a B gyorsabb, és a termikus határárama is alacsonyabb, ami valszleg
Tudsz valami tablazatot errol, hogy melyik karakterisztika nagyjabol milyen
parameterekkel rendelkezik?
> Sum: ha egy jó 3-szoros túlméretezésre van mód (szilárdtest relé névl
> árama ennyiszer nagyobb, mint amilyen áramú B kismegszakítót módod van
> odarakni), akkor jó lesz az szerintem.
10-16A koruli, szoval akkor olyan 50A feletti ssr-eket keressek.
> Annyi időrést azért hagyjál, hogy legyen módja az eltűnő fázishoz
> tartozó szilárdtest relének leválasztania, mielőtt a másik fázisét
> bekapcsolod! :-) 20ms már biztos elég.
Azon gondolkodom, hogy lehet hogy direkt nagyobb kesleltetest kene hagyni.
Azert, mert az atkapcsolo utan kijovo 1 fazis majd szetagazik tobb fele,
minden agat kulon kismegszakito vedene. Ha valamelyik agon zarlat van, akkor
valoszinu hogy a 3f oldalon levo kismegszakitot is le fogja nyomni.
Namost, ha a fazis atkapcsolas tul gyors, es a betap megszakito valamiert
gyorsabb, akkor szerintem elofordulhat hogy a masik fazist (amire az
elektronika at akar kapcsolni) is lenyomja.
Vagy szerinted ilyen nem fordulhat elo?
> Ha kontakt, akkor több periódus kéne.
Tehat akkor az eleve nem jatszik, hogy valtoerintkezos relet hasznalok, ahol
pl. a N.O. erintkezon van az L1 fazis, az N.C.-n az L2 es a tekercset az L1
fazis taplalja. Tehat ha elmegy az L1, elenged a rele, es az L2-t kapcsolja
a kimenetre.
Egyebkent is ezert nem tetszik, mert ott van egymastol 5mm-re a 400V, kozte
egy mozgo erintkezo is...
--
((( Móczik Gábor )))--((( pm -> @ -> progzmaster -> . -> hu )))
((( Skype: moczik )))--((( Website: http://www.progzmaster.hu )))
More information about the Elektro
mailing list