Fazis atkapcsolas

Moczik Gabor pm at progzmaster.hu
Fri Dec 23 12:39:59 CET 2005


jhidvegi wrote:
>> A nullatmenetes szerintem is maximum rezisztiv terhelesekre alkalmas,
>> hjozsi szerint induktiv terhelest eppen fesz-maxban kellene
>> bekapcsolni.
> 
> Nem kell, lehet azt bármikor, pl egy kontaktus csak bármikor tudja. :-) 

Hat igen, rosszul fogalmaztam :-)

> Ezek a különféle szilárdtest relék triakot vagy antiparalell 
> tirisztorpárt tartalmaznak, és csakis ezek vezérlésétől függ, hogy mit 
> képesek kapcsolni. Nincs elvi korlát. Tehát elvileg a leghülyébb alakú 
> áramok bekapcsolására, korrekt átvitelére is alkalmasak.

Erdemes lehet szerinted inkabb sajat eszkozt fejleszteni sajat vezerlessel?
Elvileg csak annyi a feladat, hogy ha kapcsolni kell, akkor triakot minden 
felhullam elejen franko gate-arammal megpumpalom?

>> Celduc SC769110 tipust, 125A (nem mintha kellene, de szeretek
>> tulmeretezni :-) ), az i2t-je 20000, es nem null atmenetes.
>>
>> Mennyi egy valamilyen kismexakito i2t-je?
> 
> Ez az, ami engem is foglalkoztatott, és nem találtam még soha sehol 
> erről adatot. Eddig csak félvezetővédő biztinél láttam ezt megadni. (Hát 

A 20000-es i2t az egyebkent nagynak szamit?

> Kellő (alapos) túlméretezés esetén a B karakterisztikájú kismegszakító 
> meg tudja biztonsággal védeni a triakot, tirisztort. Mégpedig azért, 
> mert a B gyorsabb, és a termikus határárama is alacsonyabb, ami valszleg 

Tudsz valami tablazatot errol, hogy melyik karakterisztika nagyjabol milyen 
parameterekkel rendelkezik?

> Sum: ha egy jó 3-szoros túlméretezésre van mód (szilárdtest relé névl 
> árama ennyiszer nagyobb, mint amilyen áramú B kismegszakítót módod van 
> odarakni), akkor jó lesz az szerintem.

10-16A koruli, szoval akkor olyan 50A feletti ssr-eket keressek.

> Annyi időrést azért hagyjál, hogy legyen módja az eltűnő fázishoz 
> tartozó szilárdtest relének leválasztania, mielőtt a másik fázisét 
> bekapcsolod! :-) 20ms már biztos elég.

Azon gondolkodom, hogy lehet hogy direkt nagyobb kesleltetest kene hagyni. 
Azert, mert az atkapcsolo utan kijovo 1 fazis majd szetagazik tobb fele, 
minden agat kulon kismegszakito vedene. Ha valamelyik agon zarlat van, akkor 
valoszinu hogy a 3f oldalon levo kismegszakitot is le fogja nyomni.
Namost, ha a fazis atkapcsolas tul gyors, es a betap megszakito valamiert 
gyorsabb, akkor szerintem elofordulhat hogy a masik fazist (amire az 
elektronika at akar kapcsolni) is lenyomja.
Vagy szerinted ilyen nem fordulhat elo?

> Ha kontakt, akkor több periódus kéne.

Tehat akkor az eleve nem jatszik, hogy valtoerintkezos relet hasznalok, ahol 
pl. a N.O. erintkezon van az L1 fazis, az N.C.-n az L2 es a tekercset az L1 
fazis taplalja. Tehat ha elmegy az L1, elenged a rele, es az L2-t kapcsolja 
a kimenetre.
Egyebkent is ezert nem tetszik, mert ott van egymastol 5mm-re a 400V, kozte 
egy mozgo erintkezo is...

-- 
((( Móczik Gábor  )))--((( pm -> @ -> progzmaster -> . -> hu  )))
((( Skype: moczik )))--((( Website: http://www.progzmaster.hu )))




More information about the Elektro mailing list