Fazis atkapcsolas

jhidvegi jhidvegi at startadsl.hu
Fri Dec 23 07:07:35 CET 2005


Moczik Gabor wrote:

> A nullatmenetes szerintem is maximum rezisztiv terhelesekre alkalmas,
> hjozsi szerint induktiv terhelest eppen fesz-maxban kellene
> bekapcsolni.

Nem kell, lehet azt bármikor, pl egy kontaktus csak bármikor tudja. :-) A 
fesz maxban való bekapcsolás csak azt teszi, hogy elmarad a bekapcsolási 
áramtranziens, tehát nem jelenik meg a lecsengő egyenáramú összetevő egy 
tisztán induktív fogyasztó színuszos feszre kapcsolásakor.

Ezek a különféle szilárdtest relék triakot vagy antiparalell tirisztorpárt 
tartalmaznak, és csakis ezek vezérlésétől függ, hogy mit képesek kapcsolni. 
Nincs elvi korlát. Tehát elvileg a leghülyébb alakú áramok bekapcsolására, 
korrekt átvitelére is alkalmasak.

> Celduc SC769110 tipust, 125A (nem mintha kellene, de szeretek
> tulmeretezni :-) ), az i2t-je 20000, es nem null atmenetes.
>
> Mennyi egy valamilyen kismexakito i2t-je?

Ez az, ami engem is foglalkoztatott, és nem találtam még soha sehol erről 
adatot. Eddig csak félvezetővédő biztinél láttam ezt megadni. (Hát persze, 
azt direkt erre találták ki). Ellenben tapasztalatom pici van. Kellő 
(alapos) túlméretezés esetén a B karakterisztikájú kismegszakító meg tudja 
biztonsággal védeni a triakot, tirisztort. Mégpedig azért, mert a B 
gyorsabb, és a termikus határárama is alacsonyabb, ami valszleg összefügg 
azzal, hogy nagyobb ellenállású a bimetall-t fűtő ellenállása. Azaz kisebbre 
tudja korlátozni az ún. független zárlati áramot (a nulla ellenállású és 
ívfesz nélküli zárlat áramát).

Konkrét, idei tapasztalat: 92A-es 3 tirisztormodul sosem szállt el 3x40A-es 
B (telemechanique) kismegszakitó védelmében, pedig úgy alakult, hogy jópár 
kemény zárlatot el kellett viselnie egy elég merev traffancson keresztül. 
(Hát igen, ez se az igazi, mert a trafó is korlátozza a zárlati áramot, 
viszont az adott helyen baromi kemény volt a hálózat, mert az út túloldalán 
volt az alállomás, ahonnan kapták a delejt.)

Sum: ha egy jó 3-szoros túlméretezésre van mód (szilárdtest relé névl árama 
ennyiszer nagyobb, mint amilyen áramú B kismegszakítót módod van odarakni), 
akkor jó lesz az szerintem.

Annyi időrést azért hagyjál, hogy legyen módja az eltűnő fázishoz tartozó 
szilárdtest relének leválasztania, mielőtt a másik fázisét bekapcsolod! :-) 
20ms már biztos elég. Ha kontakt, akkor több periódus kéne.

hjozsi 




More information about the Elektro mailing list