Re[7]: RS485 táplálás

Gusi gusi at freemail.hu
Sat Apr 2 17:49:39 CEST 2005


Szia !

> Nem tudom hogy szokták megoldani, a multkor gondolkoztam én is rajta, arra
RS485-ön sehogy.

> jutottam, hogy a jelet egy szimmetrikus C-R taggal leválasztom a tápfeszt is
Ok, de az osztással osztódni fog a jel értékes
differenciál-feszültsége is.

> V fesz esés. A vonal 8-10 V-os feszültségét persze nagyimpedaciás forrásról
Ráadásul kiskapacitású, hogy ne kelljen nagy áramokkal hajtania az
adónak...eszméletlen fogyasztásod lesz, ami miatt növelni kell a
tápáramot ami megint növeli a meghajtásét...

> Ez módszer persze akkor jó, ha ha a kommunikáció úgy folyik, hogy a master
> hívogatja a slave-eket
Ez igy jó.

Szerintem ne tegyél rá közvetlen digit jelet, moduláld meg, adj hozzá
frekvenciát és igy könnyebben le tudod választani, ill. csatolni.
Cégemnél én is külön kábelen viszem a tápot az RS485 mellett :)
Még mindig olcsóbb 100m kábel, mint egy panel...szerintem.