Re: Re[5]: RS485 táplálás

R Péter prollig at mail.globonet.hu
Sat Apr 2 17:33:50 CEST 2005


> >> Tapfeszrol!!!! beszel a kollega ha jol ertem.
> >  És azt mér akarja lezárni???
> Jobb kérdésem van: hogy teszi rá mindezt jellel 2 szál madzagra ha
> ekkora a fesz-esés ? Ha jól tudom az RS485 +-0.2V szintet érzékel.
> Ha nem szimmetrikusan csatolja ki, akkor az egységek
> áramfelvétel-ingadozása zavarni fogja a jelet. Márpedig kis sebességen
> trafót...nem értem az egészet...
>
Nem tudom hogy szokták megoldani, a multkor gondolkoztam én is rajta, arra
jutottam, hogy a jelet egy szimmetrikus C-R taggal leválasztom a tápfeszt is
hordozó két madzagról, amelyk egyébként célszerűen 8-10 V, és egy
szimmetrikus felépítésű stab. táp teszi le 5 V-ra.Így nem okoz problémát 1-2
V fesz esés. A vonal 8-10 V-os feszültségét persze nagyimpedaciás forrásról
kell biztosítani (szabályozott áramgenerátor) ami ráadásul szimmetrikus
felépítést mutat, hogy ne terhelje a jelet (ill. csak a szükséges 100 ohmra
a vonal végén).
Ezek után csak azt kell megoldani (amire az előttem szóló is kérdez) hogy a
tápfesz kis változásai ne billegtessék a bemeneteket. Ezt vagy a bemenek
egyenáramú előfeszítésével oldanám meg (ez viszont némi asszimetriát hoz
be), szimpatikusabbnak látszik az, hogy ha lehetséges, a master mondjuk kb 1
Hz-es négy szögjelet ad a vonalra ha nincs kommunikáció
ilyenkor a jól megválasztott csatoló elemeken keresztül pl. itt kb. 1sec. RC
időállandó esetén a vevők veszik ezt az 1Hz-es jelet, a proci szépen kezeli
a megszakítást, sok időt nem vesz el a munkájából (nem ugy mint egy
bizonytalan formájú zavar jel).
Ez módszer persze akkor jó, ha ha a kommunikáció úgy folyik, hogy a master
hívogatja a slave-eket, és adás-vétel alatt az 1 Hz -es jel kikapcsolható.

Üdv.: R Péter




More information about the Elektro mailing list