Re[8]: RS485 táplálás
Pintér Dezső
skandi at t-email.hu
Sat Apr 2 21:01:20 CEST 2005
Hello Gusi,
Saturday, April 2, 2005, 5:49:39 PM, you wrote:
> Szia !
>> Nem tudom hogy szokták megoldani, a multkor gondolkoztam én is rajta, arra
> RS485-ön sehogy.
>> jutottam, hogy a jelet egy szimmetrikus C-R taggal leválasztom a tápfeszt is
> Ok, de az osztással osztódni fog a jel értékes
> differenciál-feszültsége is.
>> V fesz esés. A vonal 8-10 V-os feszültségét persze nagyimpedaciás forrásról
> Ráadásul kiskapacitású, hogy ne kelljen nagy áramokkal hajtania az
> adónak...eszméletlen fogyasztásod lesz, ami miatt növelni kell a
> tápáramot ami megint növeli a meghajtásét...
>> Ez módszer persze akkor jó, ha ha a kommunikáció úgy folyik, hogy a master
>> hívogatja a slave-eket
> Ez igy jó.
> Szerintem ne tegyél rá közvetlen digit jelet, moduláld meg, adj hozzá
> frekvenciát és igy könnyebben le tudod választani, ill. csatolni.
> Cégemnél én is külön kábelen viszem a tápot az RS485 mellett :)
> Még mindig olcsóbb 100m kábel, mint egy panel...szerintem.
> -----------------------------------
> Szponzorunk: http://tonerbolt.hu/
Egyetértek gusival.
Egyébként az rs485-öt célszerű csavart érpáron vinni, vagy
árnyékoltan. A legolcsóbb megoldás, akárhogy nézed, az UTP kábel,
abban meg van nyolc ered. Innentől kezdve minden modulációs
elektronika, leválasztások, stb. feleslegesen bonyolítja az
elektronikát, hibalehetőségeket hoz be, és pénzbe kerül.
--
Best regards,
Pintér mailto:skandi at t-email.hu
More information about the Elektro
mailing list