trafo belso ellenallas

Bamer Balazs bamer at kay.tmit.bme.hu
Thu Sep 9 13:39:30 CEST 2004


Szervusz Imre!

> 100%-os csatolas eseten a primer ellenallas attatelnegyzetszeresen
> transzformalodik a szekunder korbe es ehhez jon meg a szekunder sajat

Most dejavu erzesem lett. Az a baj, hogy csak olvastam errol. De mi van, 
ha mondjuk a terheles kicsit tulmegy a hataron? Ahogy elkepzelem, a vas 
ekkor telitodik, es a primeren elkezd noni az aramerosseg es melegszik, 
mert nem tudja attenni a vasba az energiat. Na de mi lesz a szekunderrel?
Nem jon ki belole P-nel nagyobb teljesitmeny, ezert latszolag a belso 
ellenallasa no meg, nem?

A primeren hogyan no ilyenkor az aramerosseg? Ha mondjuk csokkentem a 
szekunder terheloellenallasat, akkor U*U/P ertekig a primer (es szekunder) 
aram ezzel forditottan aranyosan no, utana viszont valahogy el kell 
valjanak egymastol. Hogy lehetne ezutan leirni a primer aramot?

 							szia: Balazs