arammeres adc
Komjáti Zoltán
komjati.zoltan at freemail.hu
Sat Sep 27 16:25:51 CEST 2003
Hello!
2003. szeptember 27. 15.13 dátummal Balla Zoltán ezt írta:
> ...nem ertetted a lenyeget! A 3-4(vagy akar 10X) leosztas utan a feszultseg
> ertekek mar az 5V es fold kozotti ertekek lesznek. Ez azt jelenti, hogy egy
> mezei muv. erositovel fogadni tudod a jelet, es mivel csak nehanyszorosan
> kell erositeni(de lagalabb nincs megkotve a kezed az AD erzekenysegevel),
> szinte a legszarabb IC is megteszi. De a linearitas megmarad! Sot, ezzel a
> megoldassal sokkal kisebb sontot hasznalhatsz, mintha az AD fogadna
> kozvetlenul a jelet. A multiplexelt meressel is eleg jol kijonnel, mert egy
> sima analog CMOS kapcsoloval(4016,4066) is kapcsolhato lenne ez a jel, es
> nem okozna hibat a kapcsolo belso ellenallasa, ellentetben a kozvetlen AD
> meressel, mert ott (ugy gondolom) nem tul nagy a bemenet ellenallasa, es ez
> meresi hibat okozhat.
> Remelem igy mar ertheto, mire gondoltam :-)
Bocsi, de nem csak analogban benazok, tobbek kozt ASCII rajzban is :-)
14V----------------RSONT---------------FOGYASZTO-------------------GND
+5V----MCU (A/D mero egyben)-----GND
mcu-nal:
AVCC ? gondolom +5V (mcu tap)
AGND ? ---"---- GND
VREF ???
RSON-on eso feszultseget mernem, ami szerintem kb. 10mA -nél 3mV,
2A -nél 600mV.
Vazold legyszi a javaslatodat, mert bevallom en hulye barom nem ertem. :-(
Esetleg rajzban valahogy (csak ne a lorrora, mert az most nalam sem megy.)
Koszi!
--
Udv: Komi
More information about the Elektro
mailing list