arammeres adc
Balla Zoltán
vega55 at freeweb.hu
Sat Sep 27 18:28:47 CEST 2003
>Bocsi, de nem csak analogban benazok, tobbek kozt ASCII rajzban is :-)
>
>14V----------------RSONT---------------FOGYASZTO-------------------GND
>
>+5V----MCU (A/D mero egyben)-----GND
>
>mcu-nal:
>AVCC ? gondolom +5V (mcu tap)
>AGND ? ---"---- GND
>VREF ???
>
>
Szoval, a sont elotti agra a fold fele egy 4.7k es egy 1k. Ez kb 2.5V -ot eredmenyez
14V-ot feltetelezve. A sont masik oldalara ugyanez. Egy muv. erosito +(nem invert.)
labara az elso oszto feszultseget kotod, a -(invert.) labara egy ellenallason
keresztul a masik osztot. A kimenetrol egy erosites beallito ellenallast kotsz az
invertalo labra. Az AD -Ref bemenetet az elso oszto feszultsege adja , a +Ref a +5V,
az erosito kimenete - a merendo ertek. Persze, valoszinuleg egy kis offszet
kompenzalasra szugseg lehet, mert az AD bemenete es a muv. erosito invertalo
bemenete egy kicsit "elhuzza" a hidat, de megfelelo impedanciak eseten akar el is
hagyhato. A 2.5V -hoz nem kell mereven ragaszkodni, szabadon lehet valtoztatni,
lenyeg hogy az erosito bemeneti fesz tartomanyaba essen, es hogy ezen belul meg
legyen sajat tartomanya is. Magyaran, ha valtoztatod, inkabb lefele, mint felfele!
Egyebkent van annak elvi akadalya, hogy magat a kontroller tapfeszultseget told el a
14V iranyaba? Az az a kontroller taja lenne a +14V, a foldje pedig +9V . Igy
megintcsak kozvetlenul tudnad merni a sont feszultseget.
Zoli
More information about the Elektro
mailing list