Re: árammérés 3 fázison
Hidvegi Jozsef
jhidvegi at alarmix.net
Wed Oct 8 03:49:30 CEST 2003
>Mivel az áramváltó az egyetlen jó fázison volt, a vezérlő nem látta a zárlatot.
>Hogyan lehet egyszerűen megoldani, hogy minden fázis figyelhető legyen
egyszerre.
>A panelon lévő áramváltó tekerhető toroid mag.
Tudni kene, a panel mit kezd az aramjellel.
Ha egyeniranyitja, de nem meresi celbol, csak azert, hogy vmi tularamot
erzekeljen, vagy max-ra szabalyozzon, akkor meg lehetne csinalni, hogy 3
aramvalto a 3 fazisban... a 3 pici aramvalto szekundereit leterheles mellett
(nehogy nagyfesz keletkezzen) csillagba lehet kotni, a harom maradek kivezetest
egy 3fazisu hiddal egyeniranyitani, es a kapott egyenfesz egyik pontja a foldre,
masik a meropontra.
Igy barmelyik fazis barmilyen polaritasu tularama meg fog jelenni. Normal
esetben pedig a kimenofesz kozeperteke
(Ivonali/a1/a2*Rterhelo*gyokharom*1,35)-2diodafesz lesz, ahol Ivonali a nagy
aramvaltokon atmeno aram, a1 es a2 a ket aramvaltofajta attetele, Rterhelo a kis
aramvaltok szekundereit leterhelo ellenallat.
Ha a terhelo ellenallas a diodahid utan van, akkor a diodafeszek nem zavarnak
bele, viszont ekkor az esetleges foldzarlati arammal lesz gond. Ugyanis ekkor
nem nulla a 3 aram osszege, de asszem zarlati aramoknal ugyis szarra telitodnek
az aramvaltok, megaztan foldzarlati aramot mashogy is lehet erzekelni.
hjozsi
More information about the Elektro