árammérés 3 fázison

Gyarmati László apelyhe at babolnart.hu
Wed Oct 8 01:40:39 CEST 2003


Üdv Mindenkinek!

Segítséget kérnék 1 nekem problémában!

Adott 1db  400kW-os lágyindító.
A vezérlő panel 1 fázison méri a motor áramát, a következő módon:
A sinen 500/5A-os váltó, ez a panelra vezetve  5/0.025A-os váltón alakul mért jellé.
Namost...
A motor bevezető kábele cserélve lett,és elkötés alakult ki, aminek következtében
2 fázis zárlatba került. Indításkor a lágyindító indított, majd kb:1 mp múlva elszenderedett.
A tirisztor a tönkremenetelével megvédte a biztosítékot :)
Mivel az áramváltó az egyetlen jó fázison volt, a vezérlő nem látta a zárlatot.
Hogyan lehet egyszerűen megoldani, hogy minden fázis figyelhető legyen egyszerre.
A panelon lévő áramváltó tekerhető toroid mag.

Előre is köszike.

**************************
Gyarmati László        *
Tel.:+36705159144  *
gaxons at freemail.hu *
**************************


More information about the Elektro mailing list