[elektro] hajszarito
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
Mon Oct 19 19:51:51 CEST 2020
Gábor Auth wrote:
> Én például nyúltam már meg véletlenül fázist, közel sem voltam a
> védővezetőhöz, annyit vettem észre, hogy nincs villany. Nem kell
> védővezető ahhoz, hogy a FI relé leoldjon és megvédje az életed,
> továbbra tudom elfogadni, hogy védővezető nélkül nem életvédelmi
> eszköz.
Persze, az, csak nem így találták ki, nem úgy, hogy emberen át folyó áramra
oldjon le.
Szerintem szerencséd volt annyiban, hogy volt már valami hibahely, ahol annyi
áram elfolyt, hogy még éppen nem oldott le a firelé, és ehhez adódhatott hozzá
az, ami rajtad ment át. Lehet, hogy az ezirányú állóképességed is jobb az
átlagnál. Van villamosmérnök ismerősöm, aki elájult attól, hogy izzócserénél
hozzáért a fürdőszobájában az izzó fémrészéhez, amin még ott volt a fázis (rossz
bekötés). A kövön tért magához, körülötte üvegszilánkok...
> Oké, és ha nincs védővezető, akkor az ember nem marad életben FI
> relével védett fázist érintve?
Ilyet nem mondtam, de előállhat ez a szitu.
Vannak nagyobb áramú firelék is, pl 300mA-es, mert ha iparibb környezetben
30mA-eset raknak be, az sokat ronthat az üzembiztonságon. Ez már kifejezetten
feltételezi, hogy a védett fogyasztók megérinthető felületei a
védővezető-hálózatba vannak bekötve. 300mA is létrejöhet emberen át, de nem
biztos, hogy jól fog neki esni. Jól mutatja, hogy nem emberen át folyó
hibaáramra van kitalálva a firelé, mint olyan.
hjozsi
More information about the Elektro
mailing list