Gábor Auth wrote:

> Én erre reagáltam: "Ez igaz, a működéséhez nem kell föld, csak az
> életben maradáshoz kell, ahhoz hogy ne az emberen folyjon a kioldási
> hibaáram, hanem a védővezetőn."

Értem én, hogy erre, de félreértetted, mert - nem a vízbe dobott hajszárítónál - 
általában úgy van, hogy a hibaáram nem a burkolatot megfogó emberen és rajta 
keresztül pl a konyhakő felé folyik, hanem a burkolat maga van rákötve a 
védővezetőre, és nem kell a hibaáramhoz az embernek még a jelenléte sem.

Szóval ebben az esetben van az, hogy a hibaáram nem az emberen, hanem a 
védővezetőn folyik.

Tipikus példa: betonkeverő, áll a földön, nem túl jó kontakttal a talpán.
Ha testzárlatos lesz a motorja, vagy bármelyik része, és a fémszerkezetre kerül 
a fázis peches esetben, és nem elég a hibaáram a talpán át ahhoz, hogy leverje a 
firelét, akkor a dolgozón át jöhet létre a hibaáram.

De ha levernek jobb hijján egy szondát, és arra rákötik a fémrészeket, már nem 
az emberen át fog folyni a hibaáram.
A normális megoldás meg az, hogy van védővezető (zöldsárga a tápzsinórban), arra 
van rákötve a fémváz, és kicsi ohmokon keresztül arra megy a hibaáram. Csak ugye 
arra kell tudni vigyázni, hogy ez a védővezető ne szakadjon meg semmiképpen. Ha 
valaki nagyon óvatos, erre jó a firelé alkalmazása mellett a földelőszonda, ami 
az elektromos részektől függetlenül durung módon jól láthatóan rajta van a 
gépen, és annyi ohmot biztos ad, hogy leverje a firelét hiba esetén.

hjozsi 