Hát ez fel se tűnt. Akkor viszont az a kérdés inkább, hogy a
zsokajanos73 minek idézte be?
Lehet, hogy annyira lusta volt leírni azt a pár sort, hogy inkább
kikereste egy régi levélből és beidézte :-)?
István
2020.05.07. 22:13 keltezéssel, Karoly Kovacs írta:
> Most az én levelezőm vacakol vagy tényleg egy 2014-es kérdésre próbáltok
> hat év után választ adni? :)
>
> Károly
>
> hobilobi at gmail.com wrote:
>> Ez mért vagy méretlen vezeték lesz ?
>> Ha méretlen, akkor a szolgáltató úgyis megmondja, hogy mit fogad el.
>> Ha mért, akkor áram alapján a 8-as biztosan elég, ha fesz esés is
>> lényeges, akkor táblázatban meg kell nézni, mennyi esik ekkora távon, és
>> annak alapján dönthetsz.
>>
>> István
>>
>> 2020.05.07. 15:47 keltezéssel, zsokajanos73 at gmail.com írta:
>>> 2014. március 31., hétfő 9:03:33 UTC+2 időpontban Varszegi Peter a
>>> következőt írta:
>>>> Le kell raknom 50m-re földkábelt 3x25A-re.
>>>> Ha jól számolom, akkor 8-10mm2-es réz, vagy 16-os alu kéne.
>>>>
>>>> Jó ez így vagy alul/felül méreteztem.
>>>>
>>>> Küszi
>>>>
>>>> Péter