Ez mért vagy méretlen vezeték lesz ?
Ha méretlen, akkor a szolgáltató úgyis megmondja, hogy mit fogad el.
Ha mért, akkor áram alapján a 8-as biztosan elég, ha fesz esés is
lényeges, akkor táblázatban meg kell nézni, mennyi esik ekkora távon, és
annak alapján dönthetsz.