[elektro] 7 x 75m MCU kpe 40
FuzArn
fuzarn at gmail.com
Fri Dec 6 09:49:10 CET 2019
De ha 70m-t viszed szetvalasztva, csak problemat okoz.... alapvetoen a N nincs is hasznalva az oranal, fazisok kapnak egy megszakitot es kesz. Egyszeruen felesleges tovabbvinni, fel kell fogni ugy, hogy a PEN megy tovabb, csak kapott egy foldeloszondat menet kozben. Szvsz a szabalynak van olyan feltetele, ha onnan vetelezel ahol szet van valasztva, akkor nem lehet mar osszekotni kesobb.
Igy lenne logikus.
Nem latom ertelmet miert jo az nekunk, ha a hazban a PE vezetek es az N kozott jopar Volt lebeg allandoan.
A.
> On 2019. Dec 6., at 7:45, Bánhidi István <banhidi.istvan at gmail.com> wrote:
>
> Sziasztok,
>
> Anélkül, hogy végigolvastam volna az egész szálat,
>
> Az óránál ha a beérkező PEN vezető egyszer már szét lett osztva PE és N-re, soha senki többet össze nem kötheti később!!!! Minden elméleti és egyéb dolgokat most hagyjuk, mert ez a szabály!
>
> István
>
> 2019. 12. 05. 21:02 keltezéssel, jhidvegi írta:
>> Pipi wrote:
>>
>>> elvesztettem a fonalat, az óra után van ez a 70m kábel vagy előtt?
>>> Keveslem a 7 madzagot.
>>
>> Óra után van. Nem kevés a 7 madzag, az óra előtt eleve azonos a két nulla, és ha ott nincs felrakva firelé, akkor utána is lehet egybe (elvileg, mert azt nem tudom, hogy van-e erre valami hülye előírás).
>>
>>> Ha óra után van, akkor a földet és a nullát nem kötelező külön
>>> kezelni?
>>
>> Ha a vezeték kereszmetszete réznél 10, alunál a 16 mm2-t eléri, akkor nem.
>> A házban persze nem ekkora keresztmetszetek fognak szaladgálni, ott már szét kell választani.
>>
>> hjozsi
>> -----------------------------------------
>> elektro[-flame|-etc]
>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
More information about the Elektro