[elektro] 7 x 75m MCU kpe 40

jhidvegi jhidvegi at gmail.com
Thu Dec 5 17:07:07 CET 2019


Viktor Fuzesi wrote:
> Esetleg még elgondolkodom egy 50mm2-es alu föld-0 vezetőn,
> 11,8mm szigetelt átmérővel még éppen elfér,

Ha ezt rakod középre, és köréje rendezed a 6 db 9mm átmérőjűt, akkor 30mm alatti 
átmérő jön ki, ami kisebb, mint amit írtál cső belső átmérőre. De nagyon szépen 
kell ugye egymás mellé rendezni.

Létező méret még a 35mm2-es, aztán nemtom, hogy ebben a fajtában van-e.

Egy tipp:
Úgy lehet a huzalokat tökegyenessé tenni, hogy kikötöd az egyik végét valami 
nagyon stabil dologhoz, aztán a másikat nagy erővel meg kell húzni annyira, hogy 
kismértékű maradó nyúlást szenvedjen. Lehet, hogy autóval kell meghúzni. Megéri, 
mert nyílegyenes lesz.

hjozsi 



More information about the Elektro mailing list