[elektro] 7 x 75m MCU kpe 40

jhidvegi jhidvegi at gmail.com
Thu Dec 5 10:41:08 CET 2019


Fábián András wrote:
> Józsinak már leírtam magánban, de lehet inkább a listára kellett volna
> küldenem.
>
> Ugye egy lakóház villamos betáplálásáról beszélünk ahol van 2x
> 3x25A-es mérőhely kialakítás, és a mérők után 75 m távolság a
> fogyasztási helyig. A szabványos szerelés nem a mérőhelynél ér véget
> hanem a legutolsó fogyasztónál. Tessék megszereltetni szabványosan.
> Sajnos nem lesz olcsó. Nagyon sok lakástűz előzménye a hasonló
> hozzáállás. Amikor az eredeti 7 vezetékeres elképzelést olvastam,
> háát....

Hát persze, ha valaki totál laikus, nincs is más választása. De ugye ez egy 
szakmai jellegű lista, minimum fogjuk rá. Szóval olvasnék szívesen érveket a 
megoldás (7x25-ös alu vagy 7x16-os réz) ellen.

Ahogy elképzelem: valszeg a telek határánál van a villanyóra, ott férhető hozzá 
a négy vezeték a különmérten is, meg a folyamatosan rendelkezésre állón is.
Az egy közös nulla ellen van egy jó érv, ez a felharmonikusokkal függ össze, 
különös tekintettel a 150Hz-esre, ami összegződik fázisonként. Erre mondtuk, 
hogy a tulajnak kell tudnia, mit fog üzemeltetni. Háztartásról lévén szó, nem 
gondolom, hogy számítógép-parkot.

Ha ettől eltekintünk, én az égvilágon semmi szakmai érvet nem találok a fejemben 
a 7 vezetékes módi ellen.
Másrészt az a tapasztalatom, hogy az áramszolgáltató totál lexarja, mi van az 
óra után. Persze felelősséget se vállal semmire, ami érthető is. Sőt, a 
szabványos műanyag szekrényben lévő részből is csak a leplombált rész érdekli. 
Ha ott még van a fogyasztó által hozzáférhető pl kismegszakító, meg berak oda 
firelét akárcsak megszokásból, azt a fogyasztó ki is cserélheti, ki is veheti. 
Nekem pl raktak a nappalira, de nem raktak a különmértre.

A szerelés után volt két revizió az áramszolgáltató által megbízottak által. Az 
egyik a szerelést ellenőrizte apróra, plombák le, mindent átnéztek. Utána - 
legnagyobb meglepetésemre - őket is ellenőrizték.
Egyiket se érdekelte, hogy az a két kábel, ami bemegy a házba a lyukon, 
mijafranc van rajtuk.

Tűzveszély? Hát ha amerikában lennénk, ott valszeg az lenne, ha a macska 
felborítja a karácsonyfát, és ettől tűz lesz, mert volt rajta égő gyertya, a 
biztosító abba fog belekötni, hogy a tök máshol lévő konnektort valaki 
önhatalmúlag megszerelte, nem tudnak papírt mutatni róla, hogy erre 
feljogosított szakember csinálta. Na de ez nem amerika. Meg hát miért kéne 
rögtön a tűzre gondolni? Persze majd eldönti Viktor.

Persze, hogy meg lehet csináltatni, de nekem az a tapasztalatom, hogy a 
jogosultsággal rendelkező villanyreszelők nem feltétlenül jó szakemberek is. 
Nálam két dolgot követtek el: az egyik helyen túl vékony kanócot akart berakni, 
de ott voltam, láttam, szóltam, zokszó nélkül kicserélte.
A másikra nem volt ráhatásom: az oszlopon szarul kötötték rá a nullavezetőt az 
utcai vezetékre. Volt eset, amikor egyik fázison megjelent terhelés hatására 
lekonyult ott a fesz, a nullát elhúzta, a másik fázis és nulla között meg jóval 
nagyobb lett a fesz, ettől két holmi elszállt. Nem jöttem rá rögtön, de egy 
este, sötétben láttam, hogy világít a kötés. Navazze, telefon, elég hamar 
jöttek, és megcsinálták. Állítom, hogy ha én kellett volna, hogy rákössem, ez 
nem fordul elő akkor sem, ha életemben először csinálom. Nem tudom, mi volt 
elkúrva.
Mentségére szóljon az eredeti rákötőnek, hogy esőben, fesz alatt kellett 
dolgoznia. Felőlem jöhettek volna másik napon is, amikor nem esik, de nekik így 
jött ki az időbeosztásuk.

hjozsi 



More information about the Elektro mailing list