[elektro] 0-10V kimenet hathatós védelme

elight elight at gmail.hu
Thu May 10 13:30:12 CEST 2018


Köszi mindenkinek.

Akkor 500R-ig számítok lezárásra, felette
rövid zár védelem( áramlimit ) ..
A teljes leválasztást meg még fontolgatom..

Üdv István


2018-05-09 20:33 keltezéssel, hg12345 írta:
> Szia,
> mivel a  fogadó egység a bemeneti oldalon általában 100Komh a PLC oldalon, egy megfelelő soros biztositék elllenállás és zéner védelmet adhat, hibás túlfeszültség rákötésre.
>
> Amúgy a 0-10V-nál egy erősáramú szekrényben nagyobb zavar antennát csak nehezen lehet csinálni :-) . Mind induktiv csatolással és amin ennél sokkal nagyobb probléma kapacitiv csatolással is gyűjti a zavarokat, főleg a párhuzamos 24/230Vac vezetékekekből....
> (((A 0-10V kiépítése nagy butaság, de minden egyszerű HW tervező szereti, egy feszültség osztó és már közvetlenül a uC bemenetére köthető.)))
>
> Sokkal jobb megoldás 499omh ellenállás lezárni a fogadó oldalon a 0/4-20mA- kimenetet ez elvileg 600omh működőképes. Az ellenállásnak túlzott pontosság se szükséges, de a TK kicsire kell választani.  A fogadó oldalon úgy is skálázzak a bejövő értéket fizikai értekre, ezzel a kalibrációt is megoldják. Ennek megoldás egy szépség hibája van a 0-10V-hoz képest lényegesen nagyobb teljesítmény igénye, de nagyobb távolságokra is elvihető zavar gyűjtés nélkül.
>
> 0/4-20mA egyszerű csinálni ha van min. 15V kiindulási feszültség a készülékben, két feszültség vezérelt áramgenerátorral megoldható. Az első uC kimenti feszültséget konvertálja a tápfeszre, a második áramgenerátor így már a felső áramfigyeléssel működhet, vagyis az alsó ága földre köthető. (Föld zárlat esetén nem csinál hülyeséget, gondolom nem lesz leválasztva a kimenet)))
>   
> -------- Eredeti levél --------
> Feladó: elight < elight at gmail.hu (Link -> mailto:elight at gmail.hu) >
> Dátum: 2018 május 9 15:01:48
> Tárgy: [elektro] 0-10V kimenet hathatós védelme
> Címzett: elektro at tesla.hu (Link -> mailto:elektro at tesla.hu)
>   
> Sziasztok.
> Egy műszerre kellene 0-10V kimenetet kivezetnem.
> Ez a dolog PLC-s 24V rendszerben használatos
> analóg modulokkal működne együtt..
> Milyen kimeneti védelmeket szoktak tenni ilyen helyre?
> A rövid zár védelem egyértelmű..
> Túlfesz, hanyatt táplálás ajánlatos?
> Vagy esetleg létezik olyan IC amelyik
> mindenben megfelel erre a feladatra?
> Üdv István
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
> -----------------------------------------
>            elektro[-flame|-etc]



More information about the Elektro mailing list