[elektro] 0-10V kimenet hathatós védelme

Topybear topybear at gmail.com
Thu May 10 08:44:45 CEST 2018


Nagy testvér figyel, ha tovább kritizálod a felhasznált alkatrészek 
mennyiségét majd innen is kitiltanak! :D

Topy

> Vagy itt:
> <https://web.archive.org/web/20180510051435/https://www.maximintegrated.com/en/app-notes/index.mvp/id/6008>
>
>
> Üdv:
>      Józsi
>
>
> Bali Zoltan <eltexto at freemail.hu> írta (2018. május 9. 21:21):
>> google, kép keresése, "0-10v output protection" , nálam az első kép.
>>
>> Csak mert, most már nálam "access denied"
>>
>> Üdv.  Zoli
>>
>>
>> 2018.05.09. 21:16 keltezéssel, Bali Zoltan írta:
>>> Hali!
>>>
>>> Hadd fogyjon az alkatrész :) .
>>>
>>> https://www.maximintegrated.com/en/app-notes/index.mvp/id/6008
>>>
>>> Az alkatrészgyártóknak  semmi sem drága :) ...
>>>
>>> Üdv.  Zoli
>>>
>>>
>>> 2018.05.09. 20:33 keltezéssel, hg12345 írta:
>>>> Szia,
>>>> mivel a  fogadó egység a bemeneti oldalon általában 100Komh a PLC
>>>> oldalon, egy megfelelő soros biztositék elllenállás és zéner védelmet adhat,
>>>> hibás túlfeszültség rákötésre.
>>>>
>>>> Amúgy a 0-10V-nál egy erősáramú szekrényben nagyobb zavar antennát csak
>>>> nehezen lehet csinálni :-) . Mind induktiv csatolással és amin ennél sokkal
>>>> nagyobb probléma kapacitiv csatolással is gyűjti a zavarokat, főleg a
>>>> párhuzamos 24/230Vac vezetékekekből....
>>>> (((A 0-10V kiépítése nagy butaság, de minden egyszerű HW tervező szereti,
>>>> egy feszültség osztó és már közvetlenül a uC bemenetére köthető.)))
>>>>
>>>> Sokkal jobb megoldás 499omh ellenállás lezárni a fogadó oldalon a
>>>> 0/4-20mA- kimenetet ez elvileg 600omh működőképes. Az ellenállásnak túlzott
>>>> pontosság se szükséges, de a TK kicsire kell választani.  A fogadó oldalon
>>>> úgy is skálázzak a bejövő értéket fizikai értekre, ezzel a kalibrációt is
>>>> megoldják. Ennek megoldás egy szépség hibája van a 0-10V-hoz képest
>>>> lényegesen nagyobb teljesítmény igénye, de nagyobb távolságokra is elvihető
>>>> zavar gyűjtés nélkül.
>>>>
>>>> 0/4-20mA egyszerű csinálni ha van min. 15V kiindulási feszültség a
>>>> készülékben, két feszültség vezérelt áramgenerátorral megoldható. Az első uC
>>>> kimenti feszültséget konvertálja a tápfeszre, a második áramgenerátor így
>>>> már a felső áramfigyeléssel működhet, vagyis az alsó ága földre köthető.
>>>> (Föld zárlat esetén nem csinál hülyeséget, gondolom nem lesz leválasztva a
>>>> kimenet)))
>>>>    -------- Eredeti levél --------
>>>> Feladó: elight < elight at gmail.hu (Link -> mailto:elight at gmail.hu) >
>>>> Dátum: 2018 május 9 15:01:48
>>>> Tárgy: [elektro] 0-10V kimenet hathatós védelme
>>>> Címzett: elektro at tesla.hu (Link -> mailto:elektro at tesla.hu)
>>>>    Sziasztok.
>>>> Egy műszerre kellene 0-10V kimenetet kivezetnem.
>>>> Ez a dolog PLC-s 24V rendszerben használatos
>>>> analóg modulokkal működne együtt..
>>>> Milyen kimeneti védelmeket szoktak tenni ilyen helyre?
>>>> A rövid zár védelem egyértelmű..
>>>> Túlfesz, hanyatt táplálás ajánlatos?
>>>> Vagy esetleg létezik olyan IC amelyik
>>>> mindenben megfelel erre a feladatra?
>>>> Üdv István
>>>> -----------------------------------------
>>>> elektro[-flame|-etc]
>>>> -----------------------------------------
>>>>             elektro[-flame|-etc]
>>>
>>>
>>> -----------------------------------------
>>>           elektro[-flame|-etc]
>>
>>
>> -----------------------------------------
>>           elektro[-flame|-etc]
> -----------------------------------------
>            elektro[-flame|-etc]




More information about the Elektro mailing list