[elektro] 0-10V kimenet hathatós védelme

umnyo umnyo at freemail.hu
Wed May 9 23:29:45 CEST 2018


Teljesen egyetértek!

Mis mindig így csináljuk, galvanikus leválasztást alkalmazva - sose lehet tudni időnként meglepő eltérő potenciálok tudnak összejönni egy nagy üzemben. de ezt már te tudod, mármint üzemi körülményeket.  Van elég sok gyártónak erre alkalmas eszköze, pl magyar is a Datcon oldaláról,  nem tudom hány bemenetről van szó, meg mi fér bele a keretbe de ezek elég jól működnek. 
http://www.datcon.hu/products/index.php?id=1709
http://www.datcon.hu/products/index.php?id=1764

Aztán vannak nagyobb gyártók is, MTL, Pepperl Fuchs, meg még néhány ezek azért jellemzően drágábbak.

Attila

jhidvegi <jhidvegi at gmail.com> írta:
>Nem tudom, mi a feladat pontosan, de én minden esetben, amikor a saját masinámat 
>össze kell hozni PLC-vel, kivétel nélkül mindig (kvázi) potenciál-leválasztott 
>módon küldök és fogadok 0...+10V-os jeleket, akár mi a jel feladata. Nem lehet 
>sehogyse garantálni, hogy a plc nullának kinevezett pontja milyen viszonyban van 
>az én rendszerem bármelyik nullának kinevezett pontjával.
>
>Valamint: mindenféle kósza tranziensek is belemásznak a kábelekbe, és az akár 
>többszáz V-ra specifikált ic is képes elszállni ilyenektől. Ezért a bejövő jelet 
>és nullát egy-egy 100nF-os kondival hozzá"hidegítem" az én nullámhoz. Nem 
>szokott nagy fesz-eltérés keletkezni, szóval elég valami 63...100V-os 
>fóliakondi, de amíg nem használtam, voltak emiatti meghibásodások.
>
>hjozsi 
>
>-----------------------------------------
>          elektro[-flame|-etc]
>



More information about the Elektro mailing list