[elektro] 0-10V kimenet hathatós védelme

jhidvegi jhidvegi at gmail.com
Wed May 9 16:39:31 CEST 2018


Nem tudom, mi a feladat pontosan, de én minden esetben, amikor a saját masinámat 
össze kell hozni PLC-vel, kivétel nélkül mindig (kvázi) potenciál-leválasztott 
módon küldök és fogadok 0...+10V-os jeleket, akár mi a jel feladata. Nem lehet 
sehogyse garantálni, hogy a plc nullának kinevezett pontja milyen viszonyban van 
az én rendszerem bármelyik nullának kinevezett pontjával.

Valamint: mindenféle kósza tranziensek is belemásznak a kábelekbe, és az akár 
többszáz V-ra specifikált ic is képes elszállni ilyenektől. Ezért a bejövő jelet 
és nullát egy-egy 100nF-os kondival hozzá"hidegítem" az én nullámhoz. Nem 
szokott nagy fesz-eltérés keletkezni, szóval elég valami 63...100V-os 
fóliakondi, de amíg nem használtam, voltak emiatti meghibásodások.