[elektro] StepDown , EMC
hg12345
hg12345 at freemail.hu
Fri Mar 9 13:18:47 CET 2018
Erre keres : EN 61326 és EN 61000 ez az összefoglaló szabvány ipari környezetre.
Ha ettől eltérő, akkor azt nem ismerem, orvosi, játék stb.
Arra is kell figyelni, hogy melyik évjáratú szabványra mérsz, mert a felső mérési frekvenciákat folyamatosan emelik, 1G indultak, azt 3G lett nem tudom, hogy most hol tartanak de terv volt 6G-ra emelik. ( Ezek a labor költségeket erősen befolyásolják!)
A kisugárzás és vezetett jelek elég kevesek az EMC méréshez, mert ezen kivül sok olyan van ami pont a tápon keresztül zavarja az áramkört :-)
Mindenesetre ha nincs megfelelő felszerelésed, nagy fába vágtad a fejszédet.
Ha leolvasod, akkor a szabvány utáni megfelelőségi betű a legfontosabb
A: teljesen érzéketlen a zavarra, nem bocsát ki zajt.
B: külső segítség nélkül zavarás megszűnése után megfelelő működik
C: emberi beavatkozással újra indítva megfelelően működik
D: nem lehet életet lehelni a zavarás után :-()
-------- Eredeti levél --------
Feladó: FuzArn < fuzarn at gmail.com (Link -> mailto:fuzarn at gmail.com) >
Dátum: 2018 március 9 09:06:45
Tárgy: Re: [elektro] StepDown , EMC
Címzett: elektro at tesla.hu (Link -> mailto:elektro at tesla.hu)
Koszi, ez jo hir! :)
Azt hol tudom kimazsolazni pontosan, hogy egy kisfesz cucc minek kell megfeleljen?
https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/electromagnetic-compatibility_en
Ezt talaltam, de ebben azert el lehet veszni.
Vagy ezt foldi halando nem nagyon lathatja at, majd a labor megmondja az alkalmazasi terulet alapjan?
Netrol osszevadaszhatok legalabb angol pdf formaban ezek a szabvanyok, amelyeket egyertelmuen teljesiteni kell, vagy fizetos feltetlen?
Hol erdemes ezeket bemeretni, ahol az ember nem hagyja ott a gatyót? CE lenne a cel elso korben.
Anno volt autoipari megfeleles meresem, de ott brutal penzek elmentek, viszont szinten minden infot megkaptunk a sikeres teljesiteshez, CE gondolom olcsobban meguszhato.
Rohs megfeleles az hogyan megy? Rohs cuccokkal dolgozom es kesz, rohs certificate-et meg lefuzom a bom melle? :)
Thx,
A.
> On 2018. Mar 9., at 7:46, hg12345 <hg12345 at freemail.hu> wrote:
>
> Hi
>
> mivel a MC3x063 <100KHz alatt működik nincs kisugárzási probléma az alap harmonikuson, mert nem mérik :-) 150KHz alatt csak vezetett mérés van.
> Ha 50KHz alá veszed a frekit akkor a 3. felharmonikus is alatta marad a mérésnek, csak a 5. felharmonikus kisugárzását kell mérni kell vizsgálni.
>
>
>
> -------- Eredeti levél --------
> Feladó: FuzArn < fuzarn at gmail.com (Link -> mailto:fuzarn at gmail.com) >
> Dátum: 2018 március 9 01:37:13
> Tárgy: [elektro] StepDown , EMC
> Címzett: elektro at tesla.hu (Link -> mailto:elektro at tesla.hu)
>
> Sziasztok!
> Mc34063 vagy ncp3063 képesek átmenni EMC vizsgálaton gond nélkül normális nyák / topológia és arnyékolt tekercs mellett? Van valakinek ezirányú frissebb tapasztalata? Mi szokott ezeknél a legfőbb gond lenni EMC szempontból? (Kimenet legendás zajossága az most mindegy, az teljesen oké ha jól méretezi az ember.)
> Esetleg meg lehet hekkelni ezeket, hogy spread spektrum jelleggel működjenek, így nem adott frekinél lesz nagy az “emisszió”, hanem oszlik annak környezetében, így egyszerűbben teljesíthető a dolog.
> Gondolok itt olyasmire, hogy pl az OSC kapacitáshoz visszavezetek a kimenetről feszt AC csatolva, és a kimenő fesz relative lassú hullámzása modulálja kicsit a működési frekit. Vagy vmi ilyesmi.
> Akár a táplált uC PWM kimenetével egy kis szinuszos dithert adni neki?
> Mhz-es kapcstáppal tuti csak szívás lenne, az minden létező módon zavart kelt (kapacitiv, induktiv, sugarzott formaban), 2-300kHz-esek meg dragak, es annyival nem tudnak többet, cserébe az is biztos nehezebb ügy...
> Koszi,
> A.
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
-----------------------------------------
elektro[-flame|-etc]
More information about the Elektro
mailing list