G L wrote:
> Arra, hogy a tűzhelyhez menő nullavezető egy pár méteren közös a
> lakás más
> részeibe menő nullavezetővel.
> Mivel én csak a tűzhely kismegszakítóit nyomtam le, a lakás többi
> részén volt
> fogyasztás, ami minimális, de mérhető feszültségesést okoz ezen a
> közös
> szakaszon, Ez pedig elég volt ahhoz, hogy a 0-védőföld zárlat az
> egyébként levegőben
> lógó tűzhely felé menő kábelvégen, pár mA áramot okozzon a
> védővezetőn --> fi relé leold. :(

Köszönöm, hogy vetted a fáradságot, és leírtad.

hjozsi 