[elektro] Konnektor földelése

G L lgreczi at gmail.com
Tue Jul 10 17:42:25 CEST 2018


Arra, hogy a tűzhelyhez menő nullavezető egy pár méteren közös a  lakás más
részeibe menő nullavezetővel.
Mivel én csak a tűzhely kismegszakítóit nyomtam le, a lakás többi részén volt
fogyasztás, ami minimális, de mérhető feszültségesést okoz ezen a közös
szakaszon, Ez pedig elég volt ahhoz, hogy a 0-védőföld zárlat az egyébként levegőben
lógó tűzhely felé menő kábelvégen, pár mA áramot okozzon a védővezetőn --> fi relé leold. :(

Akkor számolgattam is,  valami 1-2m közös szakasz (és azon egy-kétszáz W
fogyasztás) azt hiszem 1,5-es vezetékből már elég ehhez.
A számok nem biztosak 10 év távlatából...


> G L wrote:

>> Nem akarok műszaki állásfoglalást tenni a kiépítésről, nem értek
>> annyira hozzá... Tíz éve a 3f tűzhely bekötésekor két napomba került
>> mire megértettem, hogy bár lekapcsoltam a tűzhely 3 kismegszakítóját,
>> a védőföld és a nulla összeérésekor lement a fi-relé. :(

> És mire jutottál?




More information about the Elektro mailing list