Áramerősség szempontjából, az 50A kismegszakítóra alapból a 16-os réz kábel ajánlott /előírt.
Ugyanazon az oldalon láthatod, amit te is beraktál. A megengedett áramerősség persze több, de ez így helyes, hogy a kismegszakító oldjon le és ne a vezeték melegedjen túlságosan.
http://electrocord.hu/doc257/
Ha megnézed a táblázatot, a 10-es vezeték már necces áramerősség szempontjából is.
A feszesést meg ki kéne számolni, hirtelen nem tudom, de a fajlagos ellenállásból ez pillanatok alatt megvan. szabvány azt írja elő, hogy max 3% feszültségesésed lehet - elvileg.
Attila
"Róbert Rácz" <racz.robert.mail.hu at gmail.com> írta:
>Sziasztok!
>
>A táv 25 méter, 3x50A-es a megszakító. A célom az volna egyrészt, hogy
>kisebb legyen a feszültség esés, a másik meg, hogy kisebb legyen a kábel
>veszteség.
>Persze, lehet, hogy kicsit túl gondolom a dolgot, mert most még nem lesz ez
>folyamatosan kiterhelve, de szeretném úgy megoldani, hogy ha tartósan jól
>lenne terhelve akkor sem kéne azt a kábelezés dolgot jövőre újra kezdeni.
>A most kábelbe fektetett összeg megtérülési ideje nem annyira mérvadó,
>simán tennék 5 x 16-os MT kábelt ha volna, de nincs. (Van 5x16-os gumi
>kábel, de ez árban x2...) Földkábel nem játszik, nem egyenes a cső, illetve
>a megbízott villszer. is azt mondta, hogy Ő elfelejtené a földkábelt,
>(egyet értek vele, de ez egy másik téma) Ő 5x10-es MT javasol, mert nincs
>vastagabb, de hastáreset.
>
>http://electrocord.hu/doc174/
>
>A küldött linken látom, hogy ebből van 5 x 16-os, de nem tudom be tudom-e
>húzni a csőbe....
>
>A nulla szétválasztással kapcsolatban, a villanyóra szekrénybe az elmenő
>sorkapocsnál már szét van választva. Lehet, hogy lehetne másként is, de ez
>nem merült fel. Egyébként nekem jobb ha villanyóra szekrénybe van
>szétválasztva.
>
>Üdv: Rácz Róbert
>
>
>
>2017. november 17. 1:10 FuzArn írta, <fuzarn at gmail.com>:
>
>> Ugyis mindig a kotesnel eg szet :)
>>
>>
>> A.
>>
>> > On 2017. Nov 16., at 15:17, Róbert Rácz <racz.robert.mail.hu at gmail.com>
>> wrote:
>> >
>> > Sziasztok!
>> >
>> > Segítségeteket szeretném kérni.
>> >
>> > Villanyóra szekrény a telek sarkában van. Onnan kellene kábellel bejönni
>> a
>> > házba. A villanyóra szekrénytől a házig 50-es PVC csővel ki van csövezve.
>> > Ebbe MT kábelt húznék, de MT kábelbe csak 5 x 10-es van, nekem meg 16-os
>> > keresztmetszet volna az ideális. Na most a csőben az erek mechanikailag
>> > védve vannak, de mivel a földbe van, azért nem biztos, hogy mindig
>> teljesen
>> > száraz. Sima 1x16-os ereket azért mégsem húznék bele. Vagy húzzak be két
>> MT
>> > 5x10-es kábelt párhuzamosan?
>> >
>> > Mit gondotok erről?
>> >
>> > Üdv:
>> > Rácz Róbert
>> > -----------------------------------------
>> > elektro[-flame|-etc]
>>
>> -----------------------------------------
>> elektro[-flame|-etc]
>>
>-----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
More information about the Elektro