[elektro] Betáp
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
Fri Nov 17 14:50:27 CET 2017
Róbert Rácz wrote:
> Sziasztok!
>
> A táv 25 méter, 3x50A-es a megszakító. A célom az volna egyrészt, hogy
> kisebb legyen a feszültség esés, a másik meg, hogy kisebb legyen a
> kábel veszteség.
Akkor végülis semmi akadálya az akár jóval nagyobb keresztmetszet alkalmazásának
sem.
Ha ekkora a hossz, akkor a két párhuzamos 5x10-es kábel is jó lesz, szépen
megoszlik az áram a kettő között. Alkalmazzák rohadtnagy áramoknál is, amikor pl
240-es kábelekből raknak kettőt párhuzamosan, már csak a szerelhetőség okán is.
Itt is könnyebb lesz szerelni a 10-eseket, mint a 16-ost. Be is fér, ha a cső
50-es belülről, mert valami 20 körül van az 5x10-es átmérője. De egyszerre kéne
behúzni mindenképpen.
> http://electrocord.hu/doc174/
>
> A küldött linken látom, hogy ebből van 5 x 16-os, de nem tudom be
> tudom-e húzni a csőbe....
Mivel ez úgy tűnik, durván többszálas, lehet, hogy kevésbé hajlékony, mint az
MT.
> A nulla szétválasztással kapcsolatban, a villanyóra szekrénybe az
> elmenő sorkapocsnál már szét van választva. Lehet, hogy lehetne
> másként is, de ez nem merült fel.
Persze, itt már nem szabad újraegyesíteni és újra szétválasztani. Persze lehetni
lehet, nagy gond nem lenne belőle, csak nem szabályos. Az óra előtt még 4
vezeték van. Ha van beépítve firelé, eleve nem működne az újraegyesítés, persze
ki lehet szedni a firelét, és újra betenni a kábelek után. De ez csak üres
elmélkedés, simán berakhatod a két párhuzamos 5x10-est.
hjozsi
More information about the Elektro