Nálunk nemrég kötöttek falon csőben
órától biztisorig 3F 16A.
Cca. 4-es elég lett volna de azt mondta a szerelő
10 alatt nem kötnek.
Szóval mindig némi rátartással kell számolni.
És előfordulhat idővel óra/bizti csere is..
Üdv István
2017-11-16 15:48 keltezéssel, jhidvegi írta:
> Róbert Rácz wrote:
>
>> Villanyóra szekrény a telek sarkában van. Onnan kellene kábellel
>> bejönni a házba. A villanyóra szekrénytől a házig 50-es PVC csővel ki
>> van csövezve. Ebbe MT kábelt húznék, de MT kábelbe csak 5 x 10-es
>> van, nekem meg 16-os keresztmetszet volna az ideális. Na most a
>
> Mekkora áramról van szó amúgy? Mi a szempont, termikus korlátra
> gyanakszol, vagy a fesz-esést akarod minimalizálni?
>
> Termikusan:
>
> Ha van egy 5x10-es kábel, és a fázisáram mindhárom fázisban egyszerre
> megvan 63A (nem igazán háztartási mérték), akkor ugye 6,3A/mm2 az
> áramsűrűség. A kábel külső átmérője 21mm körül van. A felületi
> hőáramsűrűség ennél az áramnál kb 3,6W/dm2, amitől szabad levegőn kb
> 36 fokkal lenne melegebb a környezeténél.
>
> Ha csőben van a talajban, aminek 50mm a külső átmérője (ez volna a
> kedvezőtlenebb), akkor a talaj felé 1,6W/dm2 hőleadással kell
> számolni, amit a talaj el tud vinni, a kábel pedig nem melegebb, mint
> szabad levegőn. Szóval mindenképpen megfelelőnek tűnik ekkora áramnál
> is az 5x10-es.
>
> Persze, ha a táv mondjuk 25 méter, akkor 50 milliom lenne kb erenként
> az ellenállás, amin 63A esetén több, mint 3V lesz a fesz-esés.
>
> Minden jóval kedvezőbb, ha az áram lényegesen kisebb, sőt, nem
> egyszerre van minden fázison a max áram.
>
> hjozsi
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]