Róbert Rácz wrote:

> Villanyóra szekrény a telek sarkában van. Onnan kellene kábellel
> bejönni a házba. A villanyóra szekrénytől a házig 50-es PVC csővel ki
> van csövezve. Ebbe MT kábelt húznék, de MT kábelbe csak 5 x 10-es
> van, nekem meg 16-os keresztmetszet volna az ideális. Na most a

Mekkora áramról van szó amúgy? Mi a szempont, termikus korlátra gyanakszol, vagy 
a fesz-esést akarod minimalizálni?

Termikusan:

Ha van egy 5x10-es kábel, és a fázisáram mindhárom fázisban egyszerre megvan 63A 
(nem igazán háztartási mérték), akkor ugye 6,3A/mm2 az áramsűrűség. A kábel 
külső átmérője 21mm körül van. A felületi hőáramsűrűség ennél az áramnál kb 
3,6W/dm2, amitől szabad levegőn kb 36 fokkal lenne melegebb a környezeténél.

Ha csőben van a talajban, aminek 50mm a külső átmérője (ez volna a 
kedvezőtlenebb), akkor a talaj felé 1,6W/dm2 hőleadással kell számolni, amit a 
talaj el tud vinni, a kábel pedig nem melegebb, mint szabad levegőn. Szóval 
mindenképpen megfelelőnek tűnik ekkora áramnál is az 5x10-es.

Persze, ha a táv mondjuk 25 méter, akkor 50 milliom lenne kb erenként  az 
ellenállás, amin 63A esetén több, mint 3V lesz a fesz-esés.

Minden jóval kedvezőbb, ha az áram lényegesen kisebb, sőt, nem egyszerre van 
minden fázison a max áram.