[elektro] Szobatermosztát C40-hez

jhidvegi jhidvegi at gmail.com
Thu Nov 9 10:07:39 CET 2017


FuzArn wrote:
> ????

Na jó, megpróbálkozom.
Hol megy el a hőből az a rész, ami nem a vízbe kerül? Mármint a cirkóból. Hát az
égéstermékben!
Tehát, ha az égéstermék hidegebb, akkor ott kevesebb hő megy el.

Az általad belinkelt ábrát függőlegesen kellene nézni. Tehát egy adott külső
hőfokhoz nézd meg a 4 görbén a metszéspontot. A hidegebb hőcserélőjű
kondenzációsnak jobb a hatásfoka azonos függőleges vonal esetén, az alacsony
hőmérsékletűnek is jobb, mint a legalsónak, amit hagyományosnak hívnak.

A hagyományos esetén valszeg az őrlángosra kell gondolni, meg arra, hogy amikor
nincs bekapcsolva, akkor is megy ki a hő rendesen a kéményen. Nyílt rendszerű,
tehát a helyiség levegője is megy ki, ami melegebb a kintinél.

Ha ráadásul marha nagy a láng, akkor lehet, hogy még nem égett el minden anyag,
amikor már beleér a láng a hőcserélőbe, ekkor keletkezik elégetlen gáz, azaz CO.
Valamint erősen korrodálódik a hőcserélő.

Normális esetben teljesen elég a gáz, és az égéstermék adja át a hőt a lemezeken
át a víznek, és elég hűvös, kézzel is simán kibírható hőfokú égéstermék távozik.

Az alsó görbén más dolgok is szerepet játszhatnak, nem feltétlenül kizárólag az
égés folyamatára vonatkozhat. Az se biztos, hogy cirkószerű gázkazánról van-e
szó. :-) Ha olyan kazánról, aminek nagy víztestje van, és olajjal, szilárd
anyaggal vagy éppen gázzal van ez felfűtve, kicsi teljesítménynél az oldalán
leadott hő is veszteségszámba megy.

Az őrlángos (hagyományos) cirkóknál az őrláng a nem áramló vizű hőcserélőt kb 60
fok melegen tartja. Ha nincs kint nagyon hideg, akkor a cirkó ritkán kapcsol be,
és ekkor az őrláng hője, ami kimegy a kéményen, nem kevés a nagy időaránya
miatt. A szünetidőben a főláng által megmelegített, a hőcserélőben maradt víz
hője is kimegy. Szerintem a hatásfok a ritka bekapcsolás miatt lesz rossz.

Az ábra azért se okés, mert -15 fokhoz 100% kazánterhelést társít. A jellemző 
az, hogy a gázkazánok (cirkók) nagyon jelentős többletteljesítményűek. Hazaérve 
hosszabb útról, és bekapcsolva a rendszert, elég hamar meleg lesz. Ha a lakás 
hőigénye kb 5-6kW, akkor is simán beraknak huszonkW-os kazánt, aminek a 100%-os 
kihasználtságához marha meleg tartozik bent a kéróban. Nem életszerű a 100% 
kihasználtság, és nem is hozható össze a külső hőmérséklettel. Akkor fordul elő 
leginkább, amikor a hideg lakást kell felfűteni.