istvanedamik at gmail.com wrote:
>> Én nyugodtabban aludnék ha a 25-ös automata után nem másfél hanem
>> inkább 2,5-es vezeték lenne
>
>
> Lehet, hogy a 2mm átmérőjű sodrott már megfelel ennek?
Az pontosan megfelel, csak az a baj, hogy ha mondjuk megkínálják 30-35A-rel
(legyen 30), akkor 12A/mm2 az áramsűrűség, a huzal külső átmérője meg valami 4mm
körüli lehet, és közel 6W/dm2 lesz a felületi hőáramsűrűség. Ehhez meg kb 60
fokos túlhőmérséklet tartozik, ha egyedül van szabad levegőben. Ha ott van a
visszafelé menő áram is, meg csőben van a falban, akkor én aszondom, hogy
esélyes az újabb összeolvadás.
Vagyis szerintem kb 4 mm2 kellene minimum ott, ahol az összes áram létrejöhet.
hjozsi