[elektro] VILLANYSZERELÉS TÖMÖR RÉZ HELYETT SODROTT?

jhidvegi jhidvegi at gmail.com
Wed Apr 12 17:34:06 CEST 2017


istvanedamik at gmail.com wrote:
> Sziasztok!
>
> Rokonnál vagyok éppen, mikor durranjon el a villany, ha nem most :).
> 1 fázisú hálózat.
> Az elosztódoboztól az első falidobozig menő csőben összesült a
> vezetékek szigetelése és zárlatos lett. Kihúztam, majd kicseréltem
> őket, de pillanatnyilag a 1,5mm -es (1,7mm-t mértem) átmérőjű tömör
> rézvezeték helyett 2mm-es sodrott volt kéznél. Én úgy tippelem, a
> sodrott kevésbé fog melegedni. Egyébként 25A -es automata után van,
> ami a tulaj tájékoztatása szerint bizony leold néha mikor a Nej
> elfeledkezik magáról és egyszerre süt+főz+mikrózik...
> Amúgy a falidoboztól tovább már vastagabb a gerincvezeték, MM
> falvezeték.
>
> Szerintetek?

Azt érdemes tudni, hogy a 25A-es kismegszakító jóval följebb old le termikusan 
is, gyorsabban (túláramra) meg akár 70A-t is kibír néhány másodpercig. Szóval a 
vezetékek ilyen használat mellett, amit írtál, továbbra is esélyes, hogy össze 
fognak olvadni.

hjozsi 