[elektro] "kettős szigetelés" kérdés
hg12345
hg12345 at freemail.hu
Sat Mar 19 10:50:30 CET 2016
Cser Tamas <maguspr53 at gmail.com> írta:
>1. kérdés
>van egy kínai optikai modem 230VAC dugasztápja,
>(digikábel) ezen van egy "kettős szigetelés" piktogram
>de "nem vasas-rezes 50Hz-es" átalakító
>
>ha nem szedem szét, és nem tudom kimérni a kínai ketyere
>"igazságtartalmát", egy ilyen dugasztáp 12Voltját kapucsengőre
>nagy merészség volna kivezetni? (érintésvédelem)
Elvileg kimérhető, de a belső tartalom nélkül, a mérés nem biztonságos. (Hiába bírja a ajánlott átütési feszültséget, ha a trafó tekercselése és az áthidaló kondenzátor (fontos Y1 jelölés legyen rajta) nem felel meg a szabványnak akkor nem jó.
De ezzel nem szoktak játszani.
>
>-------------------
>2. kérdés
>
>egy már nem mai darab, ERICSSON töltő
>https://www.puhy.cz/images/c_36530.jpg
>amiben ferritmagos (sok kHz-es) trafócska, és
>optikai kapcsolat van a hálózati résszel,
>( http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/137608/COSMO/C1010.html )
>és a nyomtatott áramköri lapon sincs láthatóan rézfóliás
>összekötés,
>
>ilyen ketyerén is jól kimérhető lenne az "Izoláció" ?
>
a nyákon általában 3.4mm távolság kell az érintés védelemhez (Az FR4 és a levegő átütési tulajdonsága hasonló) a nálunk alkalmazott esetben (ipari..), a vizsgáló feszültség 2300Vac 5sec felfutással amit átütés nélkül ki kell bírnia a két oldal között, de ez szintén ipari. A lakossági hasonló, de nem ismerem az ajánlást így az átütési távolságot se az ellenőrző feszültségeket.
Az ERICSON töltőn biztos van egy halom bevizsgáló szervezet jelölés, abban bízhatsz!
>-----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
More information about the Elektro
mailing list