Meg mondjuk egy új, nagyobb áramot igénylő fogyasztóhoz odavisz egy új
fázisvezetéket az órától, de nullát lusta vinni mellé. Azután keres
egyet valahol a legközelebbi elosztódobozban, és oda ráköt. Közben az
új fázis meg nem az a fázis, aminek a nullájára kötött...

Best regards,
Andy

jhidvegi <jhidvegi at gmail.com> írta (2016. június 22. 11:05):
> elight wrote:
>>
>> Szia józsi
>>
>> Te nem is tudod elképzelni azt az esetet
>> hogy az óránál 3 db 25A -es biztosíték van
>> fázisonként ( 3F betáp )
>> és a fázisokat egyenként 230V fogyasztóval
>> kiterhelik maximálisan 25A körülire?
>>
>> Én legalábbis nem a lakáselosztó biztikről
>> és azok összegéről beszéltem.
>>
>> És így jöhetne  ide a Kisrchoff!
>
>
> Persze, de ezesetben a nullán garantáltan nulla áram fog folyni. A 3f-nél
> nem attól lesz nulla az áram a nullavezetőn, hogy ún. valódi 3f fogyasztót
> tesznek rá, hanem ez elvileg bármilyen fogyasztónál is előáll, ha azok
> azonos tipusú és áramú fogyasztók.
>
>> Talán arra gondolsz , hogy a vezetéken AC megy
>> tehát a csúcsáramok nem egy időben terhelődnek..
>
>
> Nem csak a csúcsoknál van ez, minden időpillanatban a fenti esetben a
> nullavezetőn nulla az áram.
>
>> Aha értem már... Tehát ezek szerint  DC-nél mondjuk
>> biztosan kellene az a a baromi vastag null vezeték ,
>
>
> Na de nincs 3f DC. :-)
>
>> AC nél már elegendő lehet az eredeti vastagságú
>> nulla vezető fázisonként..
>
>
> Nem csak fázisonként, összesen is!
>
>> De csak akkor , a tisztán ohmosak a fogyasztók
>> és semmi se tolhatja  félre  jelentősen az egyensúlyt.
>
>
> Ha csupa induktív, vagy csupa kapacitív fogyasztót teszel rá, akkor is nulla
> lesz az áram a nullavezetőn, ha egyforma áramúak amúgy.
>
>> Szóval szerintem akkor sem árt a kicsit vastagabb drót
>> ha közösítve vannak ott  a nullák.
>
>
> Ártani persze nem árt. Részben, mert vannak a sokszor megemlített
> nemlineáris fogyasztók (felharmonikus áramok), meg a különféle tipusú
> fogyasztók miatti kis eltérések miatt is. (Egyik fázison induktív, másikon
> kapacitív összetevő is megjelenhet, de háztartásokban én nem számolnék se
> ezzel, se a nemlineárisokkal.)
>
>> Na szóval némileg azért  igazat adok,
>> mert az 5x2,5 MT kábelben
>> is egyforma vastagok az erek,
>> bármit is kötsz a túlsó végén.
>
>
> Pontosan.
>
>> Szóval akkor miért mindig a nulla felöl
>> melegszik el jobban mégis a drót?
>
>
> Nem melegszik el. Ez valami legenda. Az más tészta, hogy a kötések ott égnek
> el gyakrabban. Emögött szerintem olyasmi lehet, hogy a villanyszerelő
> rigorózusan vigyáz a fázisok kötésénél, a nullánál meg, mivel hogy ott nincs
> fesz, lazábban jár el, esetleg nagyívben beletojik az egészbe, jóazúgy...
> Ahogy nálam is az oszlopon valami rejtélyes okból tökszarul kötötte be a
> nullát. Lehet, hogy azért csinálják így, mert a 3f fogyasztónál (ami
> egyformán terheli a három fázist) a nullán úgyse folyik áram, ezzel
> fölösleges tökölni szerintük, lazán odakanyarítják, rátekerik..., oszt
> jóvan.
>
> hjozsi
> -----------------------------------------
>          elektro[-flame|-etc]