[elektro] Szenesedés táblázat
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
Tue Jun 21 19:15:50 CEST 2016
Acs Gabor wrote:
> Egész eddig azon gondolkoztam, hogy én már csináltam egy barátnőmnél
> ilyet, hogy 1,5-es feketék, és 4-es közös kék, hogy akkor vajon miért
> döntöttem így. Most rájöttem :)
>
> Mert raktam fel neki 16-os megszakítókat az egyes ágakra, ahhoz 1,5-es
> illik, eddig világos.
Nem igazán. Ha a másfeles kanócra ráküldesz 16A-t, az szabad levegőn is majdnem
40 fokkal melegebb lesz a környezeténél. Ha zárt helyen van (csőben), és nem
csak egyedül van így terhelve, akkor ott marha meleg lesz. Erre az áramra már
2,5-ös kellett volna. Arról nem is beszélve, hogy a 16-os kismegszakító jóval
többet is kibír 16A-nél elég tartósan.
> De pont én beszélek arról, hogy 48A-hez 10-es
> kék gerinc dukálna! Csakhogy. Ha az ő villanyórája alatt 25A-es biztosíték
> van, akkor ez így pont jó!
Nem dukálna, mert hogy nyilván csak 3F-ben adnak ekkora áramot.
Ha meg csak 1 fázisa van, akkor a betáp 25A-re kell méretezni a nullát, akkor
tényleg jó a 4-es. (Bár a 25-ös kismegszakító elég hosszú ideig bír akár 70A-t
is vezetni, tartósan meg akár 30-35A körül is, ha nincs kánikula.)
hjozsi