fi F wrote:

> A varisztorral vezérelt triac / tirisztor rövidzár először tetszett,
> aztán belegondoltam:
> - bekapcsol az 1-s triac (ott lett túlfesz), totál rövidzár arra a
> fázisra, a megszakító csak később tud oldani.

Én se tartom jó megoldásnak, mert ekkor a másik két fázison lévő fogyasztók 
szívnak azonnal. Persze náluk is ugyanez a védelem szólal meg, ergo az összes 
fázis le fog verni. :-)

Az igazi megoldás az lenne, ha rendesen meg lenne csinálva a nulla kötés 
mindenütt.
Nem is biztos, hogy kell ilyen mackós gyorsvédelem. A nullakötés nem megy tönkre 
szakadásig egyik pillanatról a másikra, előbb rossz kontakt, melegedés..., 
vagyis fesz-eltérés jön létre a kötésen. Ezt lehet érzékelni, és hibajelzés 
hatására emberi észlelés alapján lekapcsolni az érzékeny dolgokat, esetleg némi 
méréssel utána. A mérés: nagyobb fogyasztót az egyik fázisra, mérni az összes 
feszt. Ha igazolódik a probléma, mindent lekapcs, amit csak lehet, és 
életveszélyre hivatkozva hívni az áramszolgáltatót, mivel így a bejövő 
védővezetőn is akár fázisfesz is megjelenhet. Nagyon hamar ki fognak jönni! 
Nálam is ez volt, és amikor meg akartam nekik mutatni műszerrel az eltérést, nem 
is érdekelte őket, jól lebasztak, hogy miért nem kapcsoltam le rögtön az összes 
kismegszakítót (meg is tették azonnal), ha már egyszer képes voltam a hibát 
észrevenni - és másztak is fel. Meg is állapították, hogy el volt égve a kötés a 
nullán. Azóta nincs gond.

Na aztán, ha nem az ő saruk az egész, akkor belül kell megkeresni a hibás 
nullakötést. Egész pontosan: ezt kell előbb kimérni, és csak akkor kihívni őket, 
ha egyértelmű, hogy náluk a gond, különben a kiszállást ki kell fizetni.

hjozsi 