Hali!

A panelek készen vannak, nem akarok újakat csinálni, a csavarozási 
probléma miatt. De új tervezésnél nem fogom figyelmen kívül hagyni ezt a 
hibát legközelebb..a fene se gondolta, hogy 1.5m távolságban egy ilyen 
bagatel probléma fog jelentkezni. Eddig soha nem volt gondom ilyesmivel.

ÜDV. VFX.


2016.01.21. 8:15 keltezéssel, hg12345 írta:
> Hi,
> nem lenne egyszerűbb egy leválasztott RS485 illesztő, innen kezdve teljesen mindegy a földelés!
>
> árban talán ez a legolcsóbb: ADM2587E  + 8db kondi kell hozzá és kész.
>
> VFX <info at vfx.hu> írta:
>> Hali!
>>
>> Van a kábelkorbácsban GND a két panel között, ami az RS485-nek is kell,
>> meg másnak is. Csak van a tápról külön egy nagyáramú kábel amit le kell
>> csavarozni a gépvázhoz. Én hiába kértem hogy legyen a kábelkorbácsban
>> nem így lett. Így a vékonyka kábelem izzik de ettől még megdöglik a vevő
>> rész sajnos...
>>
>> ÜDV. VFX.
>>
>>
>>
>>
>>
>> 2016.01.19. 23:01 keltezéssel, Pipi írta:
>>> Hali!
>>> forrassz rá kábelt is, ha ott lóg akkor kevésbé felejtik el bekötni/feldugni.
>>> Gondolom valami csatlakozó csak van amin mennek a jelek, meg a táp,
>>>     elég furi hogy a csatlakozókon (pl táp csati?)nincs föld bekötve,
>>>     csak a csavar rögzítésen, ez szerintem komoly tervezési hiba...
>>>     és nem is egy szervízelésbarát megoldás...
>>>
>>>
>>> 2016.01.19. 18:59 keltezéssel, VFX írta:
>>>> Hali!
>>>>
>>>> ADM3491 fullduplex RS485 meghajtót ki kellett váltani SP3491-re (talán
>>>> Sipex gyártmány). Viszont most jönnek elő a problémák.
>>>>
>>>> Egy akkuról működő gépben panelek beszélgetnek egymással. Rendszeresen
>>>> előfordul, hogy az egyik panel GND-jét elfelejtik felcsavarozni, míg a
>>>> +12V össze van kötve. Az egyik panel lebeg a +12V-hoz képest. Ekkor
>>>> viszont a földelt panel RS485 vevő része meghal. Gondolom kimegy a
>>>> bejövő fesz. a max. tartományból és megöli.
>>>> Most már a sokadik IC-t kell cserélnem és nem annyira kellemes ez nekem.
>>>> Miként lehet hirtelen megvédeni a vevő oldalt a lebegő földtől, úgy hogy
>>>> a kommunikációt üzemszerűen ne zavarja? Sebesség 38400 baud.
>>>>
>>>> A föld elszakadásakor baromi nagy áramok tudnak folyni, mert néha füstöl
>>>> a vezeték...
>>>>
>>>> ÜDV. VFX.
>>>>
>>>> -----------------------------------------
>>>>              elektro[-flame|-etc]
>>>>
>>>>
>> -----------------------------------------
>>           elektro[-flame|-etc]
>>
> -----------------------------------------
>            elektro[-flame|-etc]



More information about the Elektro mailing list