[elektro] RS485 receiver hiba

Skandar Graun sgraun at gmail.com
Tue Jan 19 23:04:53 CET 2016


Adatvezetékbe sorba 100R, föld felé 5V-os zener... vagy táp felé schottky.
Mindkét ágba.

2016. január 19. 18:59 VFX írta, <info at vfx.hu>:

> Hali!
>
> ADM3491 fullduplex RS485 meghajtót ki kellett váltani SP3491-re (talán
> Sipex gyártmány). Viszont most jönnek elő a problémák.
>
> Egy akkuról működő gépben panelek beszélgetnek egymással. Rendszeresen
> előfordul, hogy az egyik panel GND-jét elfelejtik felcsavarozni, míg a
> +12V össze van kötve. Az egyik panel lebeg a +12V-hoz képest. Ekkor
> viszont a földelt panel RS485 vevő része meghal. Gondolom kimegy a
> bejövő fesz. a max. tartományból és megöli.
> Most már a sokadik IC-t kell cserélnem és nem annyira kellemes ez nekem.
> Miként lehet hirtelen megvédeni a vevő oldalt a lebegő földtől, úgy hogy
> a kommunikációt üzemszerűen ne zavarja? Sebesség 38400 baud.
>
> A föld elszakadásakor baromi nagy áramok tudnak folyni, mert néha füstöl
> a vezeték...
>
> ÜDV. VFX.
>
> -----------------------------------------
>           elektro[-flame|-etc]
>


More information about the Elektro mailing list