[elektro] RS485 receiver hiba

VFX info at vfx.hu
Wed Jan 20 21:58:28 CET 2016


Hali!

Van a kábelkorbácsban GND a két panel között, ami az RS485-nek is kell, 
meg másnak is. Csak van a tápról külön egy nagyáramú kábel amit le kell 
csavarozni a gépvázhoz. Én hiába kértem hogy legyen a kábelkorbácsban 
nem így lett. Így a vékonyka kábelem izzik de ettől még megdöglik a vevő 
rész sajnos...

ÜDV. VFX.





2016.01.19. 23:01 keltezéssel, Pipi írta:
> Hali!
> forrassz rá kábelt is, ha ott lóg akkor kevésbé felejtik el bekötni/feldugni.
> Gondolom valami csatlakozó csak van amin mennek a jelek, meg a táp,
>    elég furi hogy a csatlakozókon (pl táp csati?)nincs föld bekötve,
>    csak a csavar rögzítésen, ez szerintem komoly tervezési hiba...
>    és nem is egy szervízelésbarát megoldás...
>
>
> 2016.01.19. 18:59 keltezéssel, VFX írta:
>> Hali!
>>
>> ADM3491 fullduplex RS485 meghajtót ki kellett váltani SP3491-re (talán
>> Sipex gyártmány). Viszont most jönnek elő a problémák.
>>
>> Egy akkuról működő gépben panelek beszélgetnek egymással. Rendszeresen
>> előfordul, hogy az egyik panel GND-jét elfelejtik felcsavarozni, míg a
>> +12V össze van kötve. Az egyik panel lebeg a +12V-hoz képest. Ekkor
>> viszont a földelt panel RS485 vevő része meghal. Gondolom kimegy a
>> bejövő fesz. a max. tartományból és megöli.
>> Most már a sokadik IC-t kell cserélnem és nem annyira kellemes ez nekem.
>> Miként lehet hirtelen megvédeni a vevő oldalt a lebegő földtől, úgy hogy
>> a kommunikációt üzemszerűen ne zavarja? Sebesség 38400 baud.
>>
>> A föld elszakadásakor baromi nagy áramok tudnak folyni, mert néha füstöl
>> a vezeték...
>>
>> ÜDV. VFX.
>>
>> -----------------------------------------
>>             elektro[-flame|-etc]
>>
>>
>



More information about the Elektro mailing list