[elektro] RS485 receiver hiba
Pipi
lista at puzsar.hu
Tue Jan 19 23:01:23 CET 2016
Hali!
forrassz rá kábelt is, ha ott lóg akkor kevésbé felejtik el bekötni/feldugni.
Gondolom valami csatlakozó csak van amin mennek a jelek, meg a táp,
elég furi hogy a csatlakozókon (pl táp csati?)nincs föld bekötve,
csak a csavar rögzítésen, ez szerintem komoly tervezési hiba...
és nem is egy szervízelésbarát megoldás...
2016.01.19. 18:59 keltezéssel, VFX írta:
> Hali!
>
> ADM3491 fullduplex RS485 meghajtót ki kellett váltani SP3491-re (talán
> Sipex gyártmány). Viszont most jönnek elő a problémák.
>
> Egy akkuról működő gépben panelek beszélgetnek egymással. Rendszeresen
> előfordul, hogy az egyik panel GND-jét elfelejtik felcsavarozni, míg a
> +12V össze van kötve. Az egyik panel lebeg a +12V-hoz képest. Ekkor
> viszont a földelt panel RS485 vevő része meghal. Gondolom kimegy a
> bejövő fesz. a max. tartományból és megöli.
> Most már a sokadik IC-t kell cserélnem és nem annyira kellemes ez nekem.
> Miként lehet hirtelen megvédeni a vevő oldalt a lebegő földtől, úgy hogy
> a kommunikációt üzemszerűen ne zavarja? Sebesség 38400 baud.
>
> A föld elszakadásakor baromi nagy áramok tudnak folyni, mert néha füstöl
> a vezeték...
>
> ÜDV. VFX.
>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
>
>
--
Pipi
http://www.puzsar.hu
More information about the Elektro