nem beszélve arról, hogy amikor indul hidegen, azonnal terhelést kap
egyébként is eléggé forszírozott üzeme a robbanómotornak ...
ha szeretné védeni a motort, akkor indulás után még 1 percig jó lenne ha 
a szünetmentes ellátná, a motor meg magában pöfögne alapjáratnál kicsit 
fentebb, hiszen az alapjárat sem éppen a legideálisabb...

na de még a végén örök életű lenne az agregátor :D
R.

2016-02-19 00:24 keltezéssel, hobilobi at gmail.com írta:
> Sosem a generátor leállítás a gond, hanem a meghajtó motoré.
> Annak igenis szükséges egy kis üres járás, hogy az azonnali leállás ( és
> hűtés megszünés) miatt ne tudjon olyan része átmelegedni,  aminek az nem
> tenne jót.
> Az ilyen generátoroknál, a meghajtó motor a névleges teljesítménye körül
> (néha felette) üzemel, így könnyen káros lehet egy azonnali leállítás.
> Nem olcsó egy ilyen motor javítása.
>
> István
>
>
> 2016.02.18. 12:03 keltezéssel, L. Pásztor írta:
>> Fél megás, 1m átmérőjű forgórészes, 600-at pörgő  hajó generátorokat
>> leállítanak a leválasztás után gyakorlatilag azonnal.
>> Régen rossz ha egy generátor testben olyan meleg van, h hűtés hiányában
>> a lakk v tekercs károsodjon pár perc hűtés nélkül ...
>> Már csak azért is, mert azok a generátorok gyakorlatilag teljesen zártak
>> ... azokat általában nem kell hűteni, a meghajtó gépet kell (rendesen) ...
>>
>> Inkább a (további lehetséges) hálózati ingadozások miatt a standby
>> állapot fenntartása ajánlott, amíg a hálózat végérvényesen stabilizálódik.
>> De ez a funkció 1db eccerű időrelével is megoldható, mely
>> lekapcsolódáskor indul pár percre, és ha lejár akkor elveszi az
>> üzemanyagot v gyújtást a géptől.
>>
>> ---------------------
>> L. Pásztor
>> ---------------------
>>
>>
>>
>>
>>
>> 2/18/2016 11:48 AM keltezéssel, Pataki István írta:
>>> Szerintem a hutés miatt van. A belsejében keletkezo ho vezetéssel kerül
>>> a ventillátorral fújt levegovel hutött felületre, és beáll egy egyensúly
>>> a belso nagyon meleg és a külso, hidegebb rész között. Ha azonnal
>>> leállítod, a megszuno hutés miatt a külso, nem erre méretezett részek is
>>> nagyon felmelegednek, ezért kell még egy ideig továbbjáratni terhelés
>>> nélkül, hogy a szükséges mértékben le tudjon hulni.
>>> pi
>>>
>>>
>>> ----- Original Message -----
>>> From: "Lazar Zoltan" <zoli at ikos.ro>
>>> To: <elektro at tesla.hu>
>>> Sent: Thursday, February 18, 2016 11:27 AM
>>> Subject: [elektro] generator
>>>
>>>
>>>> Sziasztok,
>>>>
>>>> Egy baratom   internet szolgaltato. Arra az esetre,ha elveszik a
>>>> villanyt,szunetmentes tapokrol megy minden,es ha tobb idore ,akkor
>>>> atkapcsoljak az elozoleg beinditott   generatorra :
>>>>
>>>> http://www.endress-generatoare.ro/prod/ro/261/ESE-12-000-SSCom.html
>>>>
>>>> Amikor visszajon a 230V,akkor visszakapcsoljak halozatra,es
>>>> kikapcsoljak
>>>> a generatort.
>>>> Az a velemenye,hogy szukseg lenne egy idozitore,hogy amikor
>>>> kikapcsoljak
>>>> a generatort az meg terheles nelkul mukodjon kb 5 percig terheles
>>>> nelkul.
>>>> Velemenyem szerint nincs erre szukseg,de O" ragaszkodik az
>>>> elkepzelesehez. Melyikunknek van igaza ?
>>>> Most azt csinaljak,hogy varnak 5 percet es utana kapcsoljak ki a
>>>> generatort.Ezt szeretne automatizalni,hogy ne keljen erre is figyelni.
>>>>
>>>> --
>>>> Udv:
>>>> Zoli
>>>>
>>>> -----------------------------------------