[elektro] generator
hobilobi at gmail.com
hobilobi at gmail.com
Fri Feb 19 00:24:26 CET 2016
Sosem a generátor leállítás a gond, hanem a meghajtó motoré.
Annak igenis szükséges egy kis üres járás, hogy az azonnali leállás ( és
hűtés megszünés) miatt ne tudjon olyan része átmelegedni, aminek az nem
tenne jót.
Az ilyen generátoroknál, a meghajtó motor a névleges teljesítménye körül
(néha felette) üzemel, így könnyen káros lehet egy azonnali leállítás.
Nem olcsó egy ilyen motor javítása.
István
2016.02.18. 12:03 keltezéssel, L. Pásztor írta:
> Fél megás, 1m átmérőjű forgórészes, 600-at pörgő hajó generátorokat
> leállítanak a leválasztás után gyakorlatilag azonnal.
> Régen rossz ha egy generátor testben olyan meleg van, h hűtés hiányában
> a lakk v tekercs károsodjon pár perc hűtés nélkül ...
> Már csak azért is, mert azok a generátorok gyakorlatilag teljesen zártak
> ... azokat általában nem kell hűteni, a meghajtó gépet kell (rendesen) ...
>
> Inkább a (további lehetséges) hálózati ingadozások miatt a standby
> állapot fenntartása ajánlott, amíg a hálózat végérvényesen stabilizálódik.
> De ez a funkció 1db eccerű időrelével is megoldható, mely
> lekapcsolódáskor indul pár percre, és ha lejár akkor elveszi az
> üzemanyagot v gyújtást a géptől.
>
> ---------------------
> L. Pásztor
> ---------------------
>
>
>
>
>
> 2/18/2016 11:48 AM keltezéssel, Pataki István írta:
>> Szerintem a hutés miatt van. A belsejében keletkezo ho vezetéssel kerül
>> a ventillátorral fújt levegovel hutött felületre, és beáll egy egyensúly
>> a belso nagyon meleg és a külso, hidegebb rész között. Ha azonnal
>> leállítod, a megszuno hutés miatt a külso, nem erre méretezett részek is
>> nagyon felmelegednek, ezért kell még egy ideig továbbjáratni terhelés
>> nélkül, hogy a szükséges mértékben le tudjon hulni.
>> pi
>>
>>
>> ----- Original Message -----
>> From: "Lazar Zoltan" <zoli at ikos.ro>
>> To: <elektro at tesla.hu>
>> Sent: Thursday, February 18, 2016 11:27 AM
>> Subject: [elektro] generator
>>
>>
>>> Sziasztok,
>>>
>>> Egy baratom internet szolgaltato. Arra az esetre,ha elveszik a
>>> villanyt,szunetmentes tapokrol megy minden,es ha tobb idore ,akkor
>>> atkapcsoljak az elozoleg beinditott generatorra :
>>>
>>> http://www.endress-generatoare.ro/prod/ro/261/ESE-12-000-SSCom.html
>>>
>>> Amikor visszajon a 230V,akkor visszakapcsoljak halozatra,es
>>> kikapcsoljak
>>> a generatort.
>>> Az a velemenye,hogy szukseg lenne egy idozitore,hogy amikor
>>> kikapcsoljak
>>> a generatort az meg terheles nelkul mukodjon kb 5 percig terheles
>>> nelkul.
>>> Velemenyem szerint nincs erre szukseg,de O" ragaszkodik az
>>> elkepzelesehez. Melyikunknek van igaza ?
>>> Most azt csinaljak,hogy varnak 5 percet es utana kapcsoljak ki a
>>> generatort.Ezt szeretne automatizalni,hogy ne keljen erre is figyelni.
>>>
>>> --
>>> Udv:
>>> Zoli
>>>
>>> -----------------------------------------
>>> elektro[-flame|-etc]
>>>
>> -----------------------------------------
>> elektro[-flame|-etc]
>>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
More information about the Elektro
mailing list