[elektro] 200kW
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
Tue Aug 16 22:13:54 CEST 2016
umnyo wrote:
> A 250 az 350kW
Igen, végülis azt írtad lejjebb, de ez is csak nem sokkal több, mint 500A/fázis.
Ettől meg egy szabadon lévő 4x240-es kábel max 8-9 fokkal szabadna, hogy
melegebb legyen a környezeténél. De ha össze van a kettő fogva, és sokminden
veszi körül, ami miatt nem tud a levegő áramolni, persze kijöhet a 20-25 fok is.
De szerintem nem jól saccoltál. Ha mondjuk 25 fok van a környezetben, az már
akár 50 fokos kábelt is jelentene, az meg olyan forró, hogy nem lehet a kezet
tartósan rajta tartani. Biztos nem tűrtétek volna, hogy így legyen, és még
raktatok volna be kábelt. (Én nem szeretek olyat tervezni, hogy a kábel hőfoka a
40 fokot meghaladja kánikukában is akár. Az üzemben nem nagyon lehet 30 foknál
melegebb ilyen helyen, mert az már az embereknek is xar, szóval ez a 10 fok
körüli túlhőmérséklet fogadható el kb. Ez nagyjából 1W/dm1-nek felel meg.)
Bordás felületű kábel nincs? :-)
hjozsi
More information about the Elektro
mailing list