umnyo wrote:
> Nem ez már teljesen jól csupaszítható, Nem ismerem a
> gyártástechnológiáját, de kb ogyanúgy mint a  PVC.

Akkor ezt már megoldották ezek szerint.

> Egy 250kW-os (füstgáz) ventilátort kellett bekötni vele, de eléggé
> kacifántosan kellett kanyarintani, A merevvel korábban iszonyatos
> szenvedés volt, azt cseréltük le. Pontosabban 2 db 4x240-est kapott a
> korábbi ugyanilyen keresztmetszetű pvc helyett. A távolság itt pár 10
> méter volt, a kábel hőmérséklete kb 20-25 fokkal volt magasabb mint a
> környezeti hőmérséklet. A ventilátor egy 350kW-os ABB frekiváltoról
> megy.

Valami nem stimmel. Utánaszámolva a 25 fokos túlhőmérséklethez a kábelen valami 
közel 440A-nek kellene folynia. Egy kábeléren! Vagyis, ha kettő ment 
párhuzamosan, akkor az áramnak fázisonként több, mint 800A-nek kellene lennie. 
Valami mástól lehetett olyan meleg az a kábel. Vagy nagyon be volt zárva, nem 
áramolhatott körülötte a levegő egyáltalán.