[elektro] 200kW
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
Tue Aug 16 21:18:31 CEST 2016
umnyo wrote:
> Az elektrokord-nál vettünk mostanában többször is 4x240-es réz
> kábeleket kültéri PVC és UV álló kivitelben NY akármi típussal.
> Durván 24000+Áfa volt métere, de kis tételekről van szó 20-30 méteres
> darabokról.
>
> Ha ebből kellene 1600 méter, az 39 milla durván. Aluból ugyan olcsóbb
> lenne, de a két darab 4x240-es aluvezetéket kihúzva már erősen
> alultervezettnek gondolnám..
Nem gondolni kell, hanem számolni.
Én azért javasoltam, mert kiszámoltam, hogy a felületi hőáramsűrűsége full
terhelésnél kb 0,4W/dm2 lenne, ami kevesebb, mint a jelentéktelen. Csak a
fesz-esés számít, de az megoldható ugye.
> A gép ami telepítve lenne, vannak benne lágyindítók (intelligensek),
> frekiváltók, stb amik tiltanak bizonyos feszesés alatt. A 10 V már
> nem biztos hogy megengedhető, ezek még felülvizsgálás alatt vannak.
> Persze sokmidnen megoldható megfelelő paraméterezéssel.
Ha ilyenek vannak rajta, az szerintem szinte biztos, hogy többet megenged, mint
10V, és főleg fölfelé is megenged nem keveset. Akkor lenne gond a túl nagy
fesz-esés, ha pl nagy aszinkron motor menne róla, mert az erősen veszít a
nyomatékából a fesz-esés miatt.
> Egyébként vizsgáljuk ezt a kérdést is, ha nagyobb feszesést engednénk
> mi lenne, de drasztikusan nem esne a kábelköltségünk.
A betáp oldali fesznövelő kis trafót is érdemes számításba venni, ha tényleg
gond lenne a fesz-esés, de a fesz-emelkedés kis terhelésű időszakokban meg nem
lenne gond.