[elektro] 200kW
umnyo
umnyo at freemail.hu
Tue Aug 16 21:02:23 CEST 2016
Az elektrokord-nál vettünk mostanában többször is 4x240-es réz kábeleket kültéri PVC és UV álló kivitelben NY akármi típussal. Durván 24000+Áfa volt métere, de kis tételekről van szó 20-30 méteres darabokról.
Ha ebből kellene 1600 méter, az 39 milla durván. Aluból ugyan olcsóbb lenne, de a két darab 4x240-es aluvezetéket kihúzva már erősen alultervezettnek gondolnám..
A gép ami telepítve lenne, vannak benne lágyindítók (intelligensek), frekiváltók, stb amik tiltanak bizonyos feszesés alatt. A 10 V már nem biztos hogy megengedhető, ezek még felülvizsgálás alatt vannak. Persze sokmidnen megoldható megfelelő paraméterezéssel.
Egyébként vizsgáljuk ezt a kérdést is, ha nagyobb feszesést engednénk mi lenne, de drasztikusan nem esne a kábelköltségünk.
Attila
jhidvegi <jhidvegi at gmail.com> írta:
>jhidvegi wrote:
>
>> A 240-es kábel kb 1,6-1,7 tonna lenne. Néztem a neten, 1600 méter kb
>> 5,7 milla + fa lenne. A 20kV-os módi ennél tutira lényegesen drágább.
>> (Az áfa gondolom levonható.)
>
>Ezt használnám:
> SzAMKAM 0,6/1 kV
>
>4x240-es,
>4625 kg/km, szóval a súlyt rosszul számoltam fent, 3,7 tonna lesz az. Hát igen,
>a fajsúlyt kifelejtettem. :-)
>
>Az ára a haluxvill-től van, bár ott más kábelt néztem ki, de nagyságrendileg kb
>stimmel. A tipust meg az electrocord-nál néztem.
>
>Felépítése: tömör vagy durván sodrott (2-es osztályú) Al-vezető.
>PVC-érszigetelés, PVC-szalag övszigetelés, tekercselt Al szalag árnyékolással,
>PVC-köpennyel (fekete).
>
>Felhasználási terület: erőművekben, ipari létesítményekben,
>kapcsolószekrényekben, kábelcsatornában és szabadban (ahol nincs kitéve
>mechanikai sérülésnek).
>
>Környezeti hőmérséklet: max. 70°C.
>
>Szóval ezek szerint ellenáll az időjárási viszonyoknak, UV-nek.
>
>hjozsi
>
>-----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
More information about the Elektro
mailing list